Vitodens und P4 Druckschalter

Wir besitzen eine Vitodens 200 mit Lüftung. Auch haben wir einen Kamin und mussten deswegen einen P4 Liftdruckschalter zur Überwachung einbauen.
Im Moment unterbricht der Druckschalter den Strom für die Lüftungsanlage, was bei der Vitodens als Fehler registriert wird, und der Fehler beim Einschalten der Lüftung nicht immer von alleine verschwindet.
Deswegen möchte ich fragen, ob es bei der Anlage einen extra Anschluss für den Druckschalter gibt, bzw. wie man die Fehlermeldung umgegen kann.
3 ANTWORTEN 3

Hallo Remi,

 

bitte teil mir die Herstellnummer deiner Lüftungsanlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Von der Lüftungsanlage: H32E C280


Danke. Der Vitovent 300-F besitzt keine Möglichkeit extern gesperrt zu werden. Dementsprechend ist nur die Abschaltung über die Unterbrechung der Stromzufuhr möglich.

 

Viele Grüße
Flo