abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 333-F mit WP kombinieren

Hallo zusammen,

aufgrund unterschiedlicher Aussagen dieser Community und meinem Heizungsbauer möchte nochmals das Thema: Erweiterung Vitodens 333-F mit Wärmepumpe (nur Heizung) aufmachen. 

Die Anlage 333F wurde Ende 2019 installiert.

- Kann man die Anlage mit einer handelsüblichen Luft-WP kombinieren ?

- Ist die Vitocal 250A perfekt geeignet ? 

- Benötigt man einen separaten Wärmetauscher ?

- Was sagen die Schema PS4805295 oder PS4805246 aus ?

- Weshalb gibt es keine klaren Informationen zur Erweiterung der Bestandsanlage 333-F ? 

PS: Nehme doch an, dass  Viessmann hierzu einen besseren informativen Service bieten kann.

Besten Dank für eine Rückmeldung.

 

4 ANTWORTEN 4

Hallo AP2,

 

es gibt passende Schemen, die für eine Kombination gehen. Dabei bleibt die Warmwasserbereitung beim Vitodens und der Heizbetrieb wird von der Wärmepumpe mit Unterstützung des Vitodens übernommen. Die von dir genannten Sonderschemen sind dafür geeignet. Sprich hierzu deinen Fachbetrieb an, dieser kann zusammen mit unserer für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung das passende Schema raussuchen. 

 

Viele Grüße
Flo

Besten Dank für die schnelle Rückmeldung.

Bitte, wo finde ich die genannten Schemata?

Hallo Hlbot,

 

setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren