Hallo, ich besitze eine Vitodens 333 F aus dem Baujahr 2004. Es gibt einen Heizkreis für 7 Heizkörper und einen Mischerkreis für die Fußbodenheizung im EG und den Bädern.

Ich würde gerne auf eine Luft Wärmepumpe umbauen. Meine Frage können die alten Komponenten des Mischerkreises wie Hocheffizienzpumpe, Mischer und Temperatursensor an die Neue Anlage angeschlossen, oder müssen diese zwingend getauscht werden?

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Pumpe und Mischer sind kein Problem.

Die Temperatursensoren gehören aber eh zum Lieferumfang. Ein Austausch schadet sicher nicht.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Vielen Dank für die Antwort, das hilft mir sehr bei der Diskussion mit dem HB.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Pumpe und Mischer sind kein Problem.

Die Temperatursensoren gehören aber eh zum Lieferumfang. Ein Austausch schadet sicher nicht.

Vielen Dank für die Antwort, das hilft mir sehr bei der Diskussion mit dem HB.