Vitodens 200-w klakkert

Hallo liebe Community. 
Meine Therme hat angefangen zu klakkern.

Habe sie ausgeschaltet und trotzdem ist das Geräuch da.

Als ob sich im Gehäuse was drehen würde. Und etwas jedesaml dran kommt.

Es gibt keine pause .

Viele Grüße Antonella

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das Teil auf dem Bild ist eine Zirkulationspumpe. Die sollten gar kein Geräusch von sich geben. 

Da wird nur ein Austausch was bringen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Kann eigentlich nur mit dem Gebläse bzw. der Luftklappe zusammen hängen.

Schreibe mal die Gerätenummer. Steht oben neben dem Abgasanschluss.

Das ist die 7194473

Eventuell die Gemischklappe ? 

 

IMG_1649.jpeg

das ist es was so klakkert.

Das Teil auf dem Bild ist eine Zirkulationspumpe. Die sollten gar kein Geräusch von sich geben. 

Da wird nur ein Austausch was bringen.