Vitodens 200 - Ständig Start-Stopp - Wie kann man besser Modulieren ?

Hallo

der Vitodens 200 (Bestandteil einer Hybridheizung mit Vitocal 250S) ist ständig im Start-Stopp Betrieb.

Freund hat ein Wolff Heizung, diese moduliert die Leistung, anstatt ständig neu zu zünden.

Wie kann die VITODENS 200 Modulieren ?

Welche Parameter müssen angepasst werden ?

LG

Hartiman

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

die unter Modulationsgrenze des aktuellen Vitodens 200 liegt bei ca. 2,5 kW.
Wie ist denn die Heizlast des Hauses bei den aktuellen Temperaturen?
Wenn diese niedriger ist, ist das die Erklärung.
Außerdem sollte der Nennvolumentstrom des Vitodens durch die Heizkörper/FBH gegeben sein, sonst taktet der Vitodens auch oberhalb der Modulationsgrenze.

Darf man fragen wozu du die Hybridheizung hast, wenn bei den aktuellen Temperaturen nicht die Vitocal läuft, sondern der Vitodens?

Hallo
meine Analyse ist aus dem letzten Winter bei voller Heizlast gewesen:

Wie kann die VITODENS 200 Modulieren ? >> wie Oben genannt 2,5 Kw

Welche Parameter müssen angepasst werden ? ???

Der Vitodens moduliert doch von alleine bis auf die 2,5KW runter. Das kannst du nicht einstellen mit einem Parameter.

Hallo,
das erfordert keiner Einstellung.
Wenn er trotzdem ständig taktet kann das
-am zu geringen Volumenstrom liegen, da das Gerät erst mal ein paar Sekunden mit einer höheren Leistung startet und diese Energie abgeführt werden muss, bevor es zu modulieren anfängt. Sonst geht es gleich wieder aus und kommt gar nicht ins modulieren.
-Bei starkem Wind moduliert er auch nicht runter um ein "ausblasen" den der Flamme zu verhindern.

Weiss du welchen Volumenstrom deine Anlage laut Berechnung des hydraulischen Abgleich haben soll und wie ist der Istwert?