Hallo Zusammen,
wir haben ein Vitodens 200 mit 2 HK, da wir Bodenheizung und Heizkörper im Haus haben.
Wir haben die Einstellungen seit letztem Jahr nicht geändert, trotzdem ist jetzt die Temperatur in dem Wohnzimmer (Bodenheizung) bei knapp 17 Grad , Thermostateinstellung ist 20 Grad.
In den anderen Zimmern mit Bodenheizung ist die T, wie eingestellt, ca. 20 Grad.
Könnte uns bitte jemand einen Tipp geben, was/wie wir prüfen könnten?
Vielen herzlichen Dank im Voraus!
Hi,
das klingt danach, dass das Thermostat für den WZ- Kreis hängt. Das ist nicht anders als bei
Heizkörperventilen: Mann nimmt den Thermostatkopf/Stellantrieb ab und zieht den Stift vorsichtig
mit einer möglichst kräftigen aber glatten Zange heraus. Wenn er sich herausziehen ließ, ist das
der Beweis für das Problem. Jetzt wird der Stift mehrmals ganz rein/raus bewegt. Das sollte
ihn wieder beweglicher machen.
Gruß
Fiedel
Mit Ziehen wäre ich vorsichtig. Schon einige haben dabei den Stift abgebrochen und ganz herausgezogen.
Besser wäre ein eher kräftiger Druck.
Weiterhin könnte sich Luft in der Leitung gesammelt haben,welche ein Zirkulieren verhindert.
Hast an der FBH solche Schaugläser bzw. Tacosetter ?
Guten Morgen!
Die Thermostate sind digital, wir versuchen heute eins auszubauen, an anderer Stelle muss so wie so die Batterie gewechselt werden. 😅 Ob in dem Fall auch den genannten Stift dabei ist - 🤷🏻.
Ja, Schaugläser sind dabei, der Wasserstand sieht OK aus.
Im Schauglas müsstest einen Schwimmer sehen. Wenn der was anzeigt,ist Zirkulation vorhanden,der Ventilstift sollte etwa 3-4 mm sichtbar sein.( Bei abgenommenen Thermostat).
Hmmm, ich sehe nur das. 🙈. Bzgw. sehe keinen Unterschied im Vergleich zu den anderen Schaugläser. Der Thermostat haben wir noch nicht ausgebaut.
Offensichtlich haben wir im Wohnzimmer 3 Kreise. Ggf. ist doch Luft irgendwo!? 🤔
Wir haben die Heizung quasi , wie sie da war, übernommen und tatsächlich bei der Bodenheizung haben wir nichts gemacht / machen lassen.
Man kann nicht wirklich was erkennen. Es müsste eigentlich ein roter Schwimmer zu sehen sein.
Kann es sein,dass die Kreise abgestellt sind ? Soweit ich das einschätzen kann,müsstest dafür den roten Rändelring drehen.
Der Durchfluss müsste so zwischen 1-3 l liegen.
Ich glaube, Du hast Recht. 🤷🏻
Es scheint, dass nur ein Schwimmer korrekt auf 3 eingestellt ist.
Die andere sind ganz oben und einen ganz unten. 🤦
Hallo und ein gesundes und frohes neues Jahr! 🎉
Ich wollte mich melden, wie jetzt das Problem aussieht. Nachdem mein Mann mir nicht erlaubt hat, zu viel an der Heizung rumzuprobieren 😂, habe ich ein Monteur bestellt.
Also, die Stellmotoren auf 3 Kreisen sind tot. Der Rest sieht vom Druck aus, gut aus.
Jetzt aber ein anderes Problem mit dem Raumthermostat, ggf. kann mir auch hier jemand helfen. 🤗 🙈
Es sind Thermostate Merten MEG5775-0000 eingesetzt worden.
Der eine fing an sich zu beschweren, dass "Safe mode 35" läuft. Laut der Bedienungsanleitung soll das heißen " Aufforderung zur Einstellung der
maximalen Temperatur", OK, habe es auf 35 eingestellt, dann kommt es " Safe 35" und hier scheite ich!
Wie soll ich das bitte machen!? Mit zusammen drücken von +- habe ich bereits probiert - klappt es nicht.
Ich habe auch schon die Sicherung runter gesetzt, aber das wäre wahrscheinlich zu einfache Lösung und hat nichts gebracht.
Also meine Suche ergibt keine Ergebnisse dazu.... und das Merten Hotline redet nicht mehr mit Endkunden 😎.
Der andere ist komplett aus - Strom fließt, das ist geprüft.
Hier habe ich auch versucht mit +- etwas zu erzielen - bleibt dunkel....
Vielen Dank!
Wenn das ein Raumthermostat ist,sind da 35*C nicht ein bissel viel ? Gemeinhin stellt man die zwischen 20-23*C ein.
Und wenn die Temperatur eingestellt wurde,könntest mal versuchen,ob sich das Drehrädchen drücken lässt( für ok ).
Ja,un wenn die Antriebe tot sind.kann nix durchgehen. Denn üblicherweise sind die Antriebe stromlos geschlossen.
:), dann verstehe ich die Anleitung 0.
Ich hoffе, ich darf es hier posten.
Dieser Thermostat gehört zu einem funktionierenden Kreis und ist mit Touch Display...
Der Monteur hat auch auf die Anleitung drauf geschaut und meinte, ach wir wechseln die beiden direkt mit...
Mit 3 Sekunden + und - drücken, passiert auch nichts.