Hallo Walk,
was für einen grauen Punkt meinst du?
Hast du die Vitocom 100 LAN1 schonmal neu gestartet (Netzreset)?
Bist du mit dem Zugriff auf die Parameterebene vertraut?
Folgende Adressen sollten eingestellt sein:
7710: 1
7777: 1
7779: 1
Ggf. kannst du auch mal die LON-Verbindung deaktivieren, indem du die genannten Adressen auf 0 setzt, "abspeicherst" und sie dann wieder wie beschrieben einstellst.
Wenn keine Verbindung zwischen der Vitocom und der Wärmepumpenregelung besteht, sollte eig. eine Fehlermeldung angezeigt werden, ist das bei dir der Fall?
Beste Grüße °be