Hallo,
wir haben nun unseren hydraulischen Umbau der Wärmepumpe inkl. Pufferspeicher Vitocell 140e SEIA 950 L abgeschlossen.
Nur eines verstehe ich nicht, da dieser laut Prospekt für wassergeführten Pelletofen plus Wärmepumpe und Solar geeignet ist. Warum sitzen alle Tauchhülsen für Temperaturfühler immer genau auf die höhe von den Anschlüssen?
Da dieser keine Umlenkverohrung oder Umlenkbleche besitzt, spülen kalte oder warme Vorläufe immer die Temperaturfühler für WW oder HW an.
Somit reagieren die Sensoren sofort und die Wärmepumpe macht WW oder HW, obwohl die Schicht darüber noch gar nicht verbraucht ist, bzw. wurde nur wenig benutzt. Dies hat dann unter anderen ständiges tackten der Wärmepumpe zur Folge.
Die Temperaturfühler hätten immer ein bisschen höher sitzen müssen oder?
Ich hänge später noch ein Bild von der Situation mit Beschreibung an.