Vitocell 100-V CVWC 300L Potenzialausgleich anschließen

Hallo in die Runde,

in der Anleitung des Vitocell 100-V CVWC 300L steht:

Potenzialausgleich nach TAR Mittelspannung VDE- AR-N-4100 des örtlichen Energieversorgungsunter- nehmens und den VDE-Bestimmungen ausführen.

 

Jetzt stelle ich mir die Frage, wo wird die Erdung angeschlossen?

 

Das kann ja eigentlich nicht im oberen Bereich analog zur Fremdstromanode geschehen?

Bildschirmfoto 2024-10-25 um 11.24.54.png

Danke und freundliche Grüße

4 ANTWORTEN 4

Hat noch keiner eine Erdung für den Vitocell vorgenommen? Würde mich sehr über Input freuen.

Der Wasserspeicher muss nicht direkt geerdet werden oder um genau zu sein, muss an diesem direkt kein Potentialausgleich vorgenommen werden. An den wasserführenden Rohren muss dieser vorhanden sein. Das ganze ist auch noch von der Art der Rohre, Kunststoff oder Metall, abhängig wie dieser durchgeführt werden muss.

Wenn sie Metallrohre haben, sollten diese einen Potentialausgleich haben. Dieser erfolgt üblicherweise über Banderdungsschellen.

Die Anlage muss der TAR Mittelspannung VDE- AR-N-4100 des Netzbetreibers genügen. Der Speicher ist nur ein  Teil davon.

mlz

Danke dir!

 

Ich hatte verstanden, dass der Einsatz eines Heizstabes dazu führt, dass eine Erdung notwendig wird. Das steht in der Anleitung sogar aufgeführt. 

Ist ein Heizstab oder eine Fremdstromanode verbaut? Ihre Zeichnung zeigt den Einbau einer Fremdstromanode. Für diese gilt meine Aussage. Beim Einbau eines Heizstabs erfolgt die Erdung (PE) an diesem.

mlz