Hallo Vissmann Team,

für unsere Vissmann Wärmepumpe Vitocall 200/34 muss bei der Soleflüssigkeit nach mehreren Jahren eine kleine Menge im Kreislauf nachgefüllt werden. In den uns vorliegenden Unterlagen finden wir hierzu keine Information, auch der eingeschaltete Fachbetrieb ist unsicher welche Type befüllt werden muss. Wo finden wir diese eindeutigen informationen ? Geräte-Nr. 728275380104. Danke voran , Gruß MG89

1 ANTWORT 1

Hallo MG89,

 

wenn auf keiner alten Rechnung die genaue Bezeichnung des eingefüllten Solemediums zu finden ist und ihr euch unsicher seid. Dann sollte das Medium komplett entfernt, der Solekreislauf gespült und neu befüllt werden. Verschiedene Solemedien sind nicht alle miteinander mischbar.

 

Viele Grüße
Flo