Die Wärmepumpe hat lt. Bild eine Anforderung läuft aber nicht mehr an. Heiswasser wird durch den heizstab gemacht. Ist hier die Eev Platine bei mir betroffen?
Und wenn wie kann ich einen anderen Fehler ausschließen?
IMG_20210210_122434.jpg
IMG_20210210_122438.jpg
IMG_20210210_122447.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo dk81,

wenn der Verdichter von der Regelung angefordert wird, dieser nicht läuft und auch keine Meldung in der Diagnose vorhanden ist, dann muss die Ansteuerung von der Grundleiterplatte, über den EEV-Regler bis zum Verdichterschütz geprüft werden.