Hallo, leider ist nach 7 Jahren der Verdichter kaputgegangen,
Isolator Schaden/Wicklung-schluss etc., der RCD wurde immer ausgelöst.
Der Verdichter mit trockner wurde gewechselt, mit Stickstoff gespült/abgedrückt und mit Vakuum Pumpe alles soweit rausgesaugt.
Der Verdichter funktioniert jetzt, allerdings erscheint der
Fehlercode 07 Hinweis 144 und 21
Bis zum Expansionsventil wird es heiß >55°C (Siehe Bild) und danach ist es kalt <12°C
Der Verdichter Kopf wird sehr heiß>75°C heiß bis der Motorschutz/Temp.-Geber diesen abschaltet.
Meine Frage liegt es an dem Expansionsventil oder an der Platine?
Der Trafo von der Steuerung der Magnet Wicklung (Expansionsventil) funktioniert sowohl primär als auch sekundär.
Die Anlage läuft nur ganz kurz, max. 60sek. Und dann schaltet die se ab, danach wird Druckausgleich durchgeführt aber der Expansionsventil bleibt bei 0% Regelung.
Bitte um Hinweise oder Lösungsansätze.
Vielen lieben Dank
Update, da der Viessmann Techniker per Tel. empfohlen hat den Expansionsventil zu wechseln, wurde dieser auch gewechselt und alles wieder neu befüllt, ohne Luft und davor Vakuum gesaugt etc.
Die Anlage läuft, Expansionsventil regelt bis 50%, aber die Hochdruckseite geht auf 45 bar und der Motorschutz Schaltet ab.
Langsam sind wir verzweifelt was es sein kann, bitte um Lösungsansätze?
Als nächstes tauschen wir noch die Magnetspule für den Expansionsventil und dann bleibt nur noch die Platine.
Mir wäre wichtig wenn einer diese Hinweise 14, 25, 24, 13 aufschlüsseln kann, dies Temperatur Sensoren habe ich auch durchgetauscht.
Vielen Dank
Hallo 100Koni_1984,
die Meldungen sagen aus, dass eine Regelhochdruckstörung und eine MOP-Meldung (max. Betriebsdruck Verdampfer erreicht - Umschaltung auf Druckregelung des Sauggases) vorliegt.
Was hat denn der Kältetechniker noch überprüft, nachdem er das Expansionsventil getauscht hat? Wird denn die Überhitzung erreicht?
Viele Grüße
Flo
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Bei der Anlage wurde der Verdichter mit trockner und später das Expansionsventil gewechselt.
Der Techniker hat nach dem Wechsel alles erneut mit Stickstoff gereinigt und Vakuum gesaugt, die Anlage ist 100% dicht, danach hat er die Anlage mit dem Kältemittel R410A / 2,4 KG befüllt.
Ruhen lassen und danach in Betrieb genommen.
Der Verdichter lief sanft an und es dauerte wieder ca. 1-2min. Als der Druck auf dem Manometer auf 45 Bar Anstieg und die Anlage in Störung bzw. Hinweise anzeigte.
Der Verdichter hatte keine Flüssigkeitsschläge bekommen.
Allerdings der Kältemittel Kreislauf war bis zum Expansionsventil und weiter diesmal viel wärmer und der Expansionsventil hat getaktet.
Meine Frage kann ich den Expansionsventil direkt ansteuern?
Nein, das ist elektronisch geregelt. Es scheint aber so zu sein, dass es zu viel durchlässt oder eventuell zu viel Kältemittel im Kreislauf ist. Wenn die 2,4 kg stimmen, wäre dies aber auszuschließen.
Viele Grüße
Flo
Sorry, Nicht 24 Kg sonder 2,4 Kg R410A, beim befüllen hat der Klimatechnik zuerst 1,5 KG reinziehen lassen, durch entstandenen Vakuum und höheren Druck in der neuen Flasche (noch orig. versiegelten Flasche)
Danach kurz Verdichter anlaufen lassen und 1 Kg weiter einziehen lassen.
Auch die Schläuche hat er vorher luftfrei gemacht und das noch sehr betont, da durch die Luft eine fehlerhafte Funktion entstehen würde.
Eine Möglichkeit, dass die Magnetspule dekeft ist (am Expansionsventil) oder die Platine kann auch sein oder?, oder es wurde beim löten der Expansionsventil beschädigt?
Bei mir ist das Komma um eine Stelle nach hinter verrutscht. Ich meinte natürlich 2,4 kg und habe es in meiner Antwort korrigiert. Beide der letztgenannten Punkte sind möglich, das muss aber vor Ort geprüft werden. Hier kann ich nur mutmaßen. Was hat denn der Kältetechniker, welcher vor Ort war, für eine Vermutung?
Viele Grüße
Flo
Dennoch vielen Dank für die Rückmeldung
Weil der Heizungsbauer, sagt sogar als A Kunde erreicht er per Telefon Viessmann Kindercenter eher schlecht.(Bzw. Oft ist die Leitung besetzt oder überlastet)
Es wurde auch mit so einem kühlpad das Expansionsventil überdeckt (beim löten)
Und auch die Sensoren wurden alle abgenommen, nur evt. die Wärmeleitpaste sollte neu aufgetragen werden, das habe ich nicht gesehen
Da ke vielmals, ich hoffe es gibt in Bezug dessen Erfahrung und Lösungen
Ok, sorry
Magnetventil oder die Platine für die Steuerung von dem Expansionsventil, ansonsten bleibt nur noch der Verdampfer oder der Verflüssiger, dass die zu sind, aber das ist sehr unwahrscheinlich ☺️ so die Aussage
Ja, da gehe ich vollkommen mit. Dein Fachbetrieb kann bei unserem Technischen Dienst auch einen Rückruf anfordern.
Viele Grüße
Flo
Hallo 👋🏻 zusammen,
kurzes Update von der Anlage.
Es wurde die Platine mit dem Kabelbaum un den Magnetventil getauscht und tatsächlich läuft die Anlage soweit.
Der Expansionsventil regelt diesmal von 100% über 30% bis 0%
Allerdings ist der Abschalt un der Einschalt Intervall unregelmäßig bzw. Ungleichmäßig.
Kann es sein das man eine Reset durchführen sollte?
Wegen Platinentausch etc.
Oder soll man die Komponente noch einlernen o.ä?
Bitte noch um kurzes Rückinfo
Vielen lieben Dank erstmal.😊
Hallo 100Koni_1984,
danke für die Info. Was meinst du damit, dass der Abschalt- und Einschaltintervall ungleichmäßig ist?
Viele Grüße
Flo
Da je für die schnelle Antwort
Ja ich meine das es die Vorlauftemperatur von 55 °C erreicht dann abschaltet und wenn die Wärmeabgabe 5K (°C) unterschritten wird schaltet der Verdichter wieder ein und das haltw ich persönlich für unzweckmässig.
Da es in einer Stunde bis zu 10 mal der Verdichter ein bzw. ausgeschaltet wird.
Kann ich einfach Reset durchführen?
Den es waren viele an der Anlage dran und jeder hat (meine Vermutung) was verstellt.
Oder was wäre die bessere Lösung?
Meinst du die Warmwasserbereitung oder den Heizbetrieb? In der Warmwasserbereitung wird nach der Hysterese Warmwasser (Parameter 6007) und im Heizbetrieb nach der Pufferhysterese (Parameter 7203) aufgeheizt.
Viele Grüße
Flo
Warmwasseraufbereitung
Und heute Mittag ist die Anlage auf Störung gegangen, hat meine Frau mit gesagt, den Fehlercode muss ich erst Abends anschauen.
Ich vermute die Parameter sind falsch eingestellt (oder verstellt) kann das sein?
Meine Frage, ist Reset möglich?
Glaube ich erstmal nicht. Was mich im Nachhinein wundert ist, dass sich deine Wärmepumpe so häufig ein- und ausschaltet, obwohl die Warmwasser-Soll-Temperatur erreicht wurde und dann, so wie du beschreibst, diese wieder um 5K unterschritten wurde. Sind die Warmwasserleitungen so lang, ist eine Zirkulation vorhanden, sodass der Speicher so schnell auskühlt?
Viele Grüße
Flo
Naja die Anlage hat ja knapp 7 Jahre funktioniert, bis der Verdichter kaputgegangen ist (bzw. Wicklung-schluss hatte, das war mit Multimeter messbar) ansonsten wurden keine Erweiterung oder andere Maßnahmen durchgeführt.
1. Platine für Sanft Anlauf (Verdichter) getauscht
2. Verdichter getauscht
3. Trockner getauscht
4. Expansionsventil mit Magnetventil getauscht
5. Platine für Sensoren und Magnetventil getauscht.
So langsam gehen mir die Ideen Aus
Vor allem die Anlage läuft jetzt mit der neuen Platine und den Magnetventil viel länger, ca. 10 min, danach geht die in Störung.
Davor lief die Anlage max. 1min. mit der alten Platine und Magnetventil und ging in Störung.
Was mir gerade aufgefallen ist, die Primäraustrittstemperatur wird mit 47°C angegeben. Das kann nicht stimmen. Auch ist die Temperaturdifferenz auf der Sekundärseite zu gering. Ich weiß nicht, was das Problem an der Kältekreisregelung deiner Anlage ist. Der Überhitzungssollwert wird an deiner Anlage auch nicht erreicht und das einmal mit 0% bzw. 96% Öffnungsgrad des Expansionsventils. Es wirkt fast so, als würde immer zu viel Kältemittel durchgelassen werden. Aber ich sehe hier natürlich auch immer nur einen Ausschnitt aus dem Betrieb der Anlage.
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen und danke vielmals die Flo bereits für deine Mühen🙏🏻.
Ich habe gestern erneut alles komplett mit dem Heizungsbauer und den Klimatechnik erneut alles kontrollierte und den Reset durchgeführt
und als Anhang das Video gemacht.
Die Anlage geht in den Überdruck nach ca. 1bis 2min., was uns aufgefallen ist, dass die Zirkulationspumpe beim Aktorentest nicht funktioniert und auch beim Betrieb nicht.
Kann das eine mögliche Ursache sein?
Somit wird die erzeugte Wärme vom Verdichter über die Sohle nicht abgeleitet und dieser geht in Störung (durch Überdruck bzw. Übertemperatur).
So scheint die Anlage zu funktionieren, aber warum geht der Verdichter in den Überdruck von 42bar?
Oder sind irgendwelche Parameter falsch eingestellt/verstellt worden?
als Anhang die Abschaltung der Anlage nach Überdruck und Druckausgleich
Bitte um weitere Informationen
Vielen lieben Dank
Die Zirkulationspumpe ist vollkommen egal. Diese hat keinen Einfluss auf den Betrieb, da diese nur dafür zuständig ist, dass warme Brauchwasser schneller an den Zapfstellen anliegt. Während der aktiven Warmwasserbereitung ist diese auch immer deaktiviert. Nichtsdestotrotz sollte diese im Aktorentest anzusteuern sein, wenn sie einzeln aktiviert wird.
Ich frage mich, wo die 53°C im Solerücklauf herkommen. Hier scheinen die Sensoren falsch zugeordnet zu sein. Eventuell wurden sie beim Tausch der Leiterplatte falsch angeschlossen? Nehmen wir an, das wäre die Sekundär-Vorlauftemperatur, dann erkennt die Wärmepumpe nicht, dass die maximale Vorlauftemperatur erreicht ist und schaltet nicht ab. Deshalb kommt dann auch die Regelhochdruckstörung. Die Kondensationstemperatur würde auch dazu passen. Allerdings passt die aktuell angezeigte Sekundärvorlauftemperatur nicht zur Solerücklauftemperatur, denn die müsste niedriger als die Solevorlauftemperatur sein. Läuft denn die Sekundärpump überhaupt?
Viele Grüße
Flo
Ja davon sind wir auch ausgegangen und haben die Steckverbinder von den Sensoren nochmals getauscht, führte auch zu keinen besseren Ergebnissen, leider.
Ich werde heute abends nochmals die Sekundärpump intensiver beobachten, es scheint mir das die Lösung nicht mehr weit entfernt ist, vielen Dank 😉 Flo
Hallo Flo,
am Freitag haben endlich der Heizungsbauer und der Klimatechnik Zeit gehabt um ausgiebig die Anlage zu testen, dabei ist aufgefallen, dass der 3 wege Ventil fest war, dieser wurde vom Heiz-B. wieder gangbar gemacht.
Danach lief die Anlage ca. 5min. Wir hatten uns alle gefreut, leider ging die Anlage wieder aus (Überdruck), dabei haben wir festgestellt das die Sekundärpumpe X und W (laut Bezeichnung) nicht laufen (festgestellt im Flussdiagramm und mit der Hand füllen)
Nach dem die Anlage ausgegangen ist, gehen diese Sekundärpumpen wieder an und es wird in dem Flussdiagramm auch das angezeigt (siehe Bild mit der Bezeichnung. Oben Links)
Diesbezüglich haben wir die Stecker mit Sensoren getauscht. (Siehe Bilder)
Wobei die für Klimatechnik mit blauen Strich versehen sind, laut Klimatechnik.
Belegung jetzt:
Nr. 7 vor dem Expansionsventil (blau)
Nr. 8 beim Verflüssiger (blau)
Nr. 2 Sohle sekundär Pumpe
Nr. 12 Sohle Verdampfer
Nr. 14 Saugseite Verdichter (blau)
Nr. 13 hinter Pufferspeicher
Nr. 17 vor dem Verflüssiger Sohle
Als nächstes haben wir die Sensoren und Stecker getauscht, dass erfolgte ohne weitere Besserung (siehe Foto als Anhang mit der Bezeichnung).
Kann es sein das die Sekundärpumpe in der Steuerung deaktiviert sind??
Oder warum laufen diese Sekundärpumpen nicht wenn der Verdichter läuft und der Verdichter muss doch vor dem Überdruck/übertemperatur einen Signal bekommen, das die Sekundärpumpe nicht laufen und ausgehen o.ä., aber nicht durch Motorschutz (oder Überdruckschalter) ausgeschaltet werden.
Und sehr schön wäre, wenn ich die Nr. der Stecker jeweils zu dem richtigen Sensor bekommen würde 😁 um das vertauschen der Sensoren mit dem Stecker auszuschließen.
Oder es ist oben auf der Hauptplatine irgendwas nicht richtig, da dorthin die Kabel der Sensoren von der Sohle verlaufen.
Ich habe nach Möglichkeit, alles soweit beschrieben wie ich konnte.
Vielen lieben Dank.
Eine der Sekundärpumpen muss laufen, wenn es zu einer Anforderung kommt. Entweder die Speicherladepumpe bei der Warmwasserbereitung oder die Sekundärpumpe beim Heizbetrieb. Die Belegung der Sensoranschlüsse findest du ab Seite 285.
Viele Grüße
Flo
Danke Flo, dass habe ich auch in den Unterlagen gefunden, allerdings ist die Nr. 2 und Nr. 17 nicht drauf (Sohle Bezug)und die Nr. 2, 12 und 17 da gehen die Sensorleitung zu der oben bezeichnete Regler, Sensor-Platine, die anderen gehen auf die andere Platine vorne beim Sanft Anlauf, da bin ich dann überfragt über die Bezeichnung, oder wie soll ich das verstehen?
Weil auf der Seite 285 nur die obere Platine beschrieben wird.
Es ist halt sehr merkwürdig das die Sekundärpumpe nicht läuft (bei Verdichterbetrieb) erst wenn der Verdichter nicht läuft, geht die Sekundärpumpe an.
Kann es bei der Kodierung was sein?
Die Anlage wurde auch auf Werkseinstellungen zurückgestellt.
Mfg
Konstantin