abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocall 300-A Vitotronic 200 W01C PV Optimierung

Hallo haben o.g. Heizung und eine 18,5kw/p PV ohne Speicher. (Viessmannzähler vorhanden)

 

Habe das ganze bereits eingerichtet.

 

Nun wollte ich mal Fragen wie ich es am besten optimiere?!

Hier meine Einstellungen

7E00 -> 1

7E10 -> 1

7E11 -> 1

7E21 -> 10

7E12 -> 1

7E22 -> 15

7E13 -> 1

7E23 -> 70

7E15 -> 0

7E25 -> 0

7E02 -> 10

7E04 -> 35

7E03 -> 0  (Was macht dieser Punkt?)

7E05 -> 300  (Was macht dieser Punkt?)

7E06 -> 1

7E25 -> 0

 

Außerdem habe ich das Problem das die Heizung mitten in der Nacht Strom zieht (siehe Screenshot) dies soll natürlich unterbunden werden.

Es ist über Vitoconnect ein Zeitprogramm eingestellt:

0:00 - 9:00 Reduziert 9:00 - 22:00 Normal 22:00 - 0:00 Reduziert

Warum wird Mitten in der Nacht aufgeheizt?

2021-04-21 11_36_59-Window.png
IMG_5232.jpg
IMG_5241.jpg
IMG_5243.jpg
IMG_5231.jpg
6 ANTWORTEN 6

Hallo FamHuber,

wie sind denn die Zeiten der Warmwasserbereitung eingestellt?

Beim Parameter 7E03 berücksichtigt der Regler die Zeiten, an denen normalerweise Warmwasser entnommen wird und kann so die Warmwasseraufbereitung auf den günstigsten Zeitpunkt vorverlegen. Dies kann auch außerhalb einer Schaltzeit sein.

Bei 7E05 ist es so, dass sich bei der Beheizung des Pufferspeichers mit Eigenenergieverbrauch der Puffertemperatursollwert gemäß des prognostizierten Wärmebedarfs erhöht. Dies erfolgt auf Basis des Außentemperaturverlaufs des Vortages unter Berücksichtigung der Versorgung aller Heizkreise im witterungsgeführten Betrieb.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

diese sind genauso eingestellt wie die Heizung. siehe oben

Passen den die restlichen Einstellungen?!

Ob die Einstellungen für dich und deine Anlage passen, kann ich nicht für dich beantworten. Ich empfehle dir aber, dich einmal mit den einzelnen Parametern vertraut zu machen. Diese sind in der Serviceanleitung der Regelung beschrieben. Aktuell hast du zum Beispiel eine Raum-Soll-Temperaturerhöhung von 7K ein gestellt. Ob das Sinn macht, möchte ich bezweifeln.

Viele Grüße
Flo

Heißt es nicht 1 = 0,1 Grad?
Oder soll ich da 7 eintragen?

Im Moment hast du 70 eingestellt, was 7 K entspricht. Der Einstellwert 1 entspricht 0,1 K.

Viele Grüße
Flo
Top-Lösungsautoren