Vitocall 222-s Kühlfunktion

Sind diese Einstellungen für die Kühlfunktion in Ordnung? Bzw. passt die Hysterese?

Bei der Funktion aktiver Kühlbetrieb ist ist kein Häkchen gesetzt - muss das Häkchen immer gesetzt sein auch im Heizbetrieb? Wie aktiviere ich die Kühlfunktion dann im Sommer?
Passt die Kühlkennlinie Neigung 0,2 Niveau 0K?

Vielen herzlichen Dank
LG Jürgen
5DAD3733-890D-499E-80DE-34797BEF271E.jpeg
A655FD28-1803-4511-9CCF-77658CEC2EEC.jpeg
D63F1D01-453A-438E-809B-AC5A9C8B27D1.jpeg
87B68084-BBBE-4416-BAF4-AE8510536937.jpeg
0CE9FF61-1870-435B-B499-45A43CBE5FC5.jpeg
A8EA5ED8-8ADB-4C8F-B768-938B5DD122E9.jpeg
CA3845B4-F741-44CF-9A6D-4A7EF04619CE.jpeg
49788891-4587-4BB6-B56E-EF3A67920E7A.jpeg
B4748C20-C4E8-4359-9167-B8DDB9916303.jpeg
DAC326D9-D417-4FB6-A869-2139D5F509FB.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Der Parameter hat bei deinem Setup keinen Einfluss auf den Betrieb. Er ist nur notwendig, wenn ein Raumtemperatursensor angeschlossen wurde und so eine Raumtemperaturgeführte Kühlung vorgenommen wird. Ansonsten erfolgt die Kühlung nach Kühlkennlinie und vorliegender Außentemperatur.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

15 ANTWORTEN 15
Ps: 71FE ist auf 0 gesetzt
Hallo Jürgen,

wenn das Häkchen nicht gesetzt ist oder der Parameter 71FE nicht auf 1 steht (bedeuten beide dasselbe), dann wird es zu keinem Kühlbetrieb kommen. Wenn er aktiviert ist, erfolgt die Kühlung anhand der Kühlgrenze, welche sich wiederum nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur richtet. Sollte diese bei 20°C sein, dann erfolgt die Kühlung, sobald das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) 24°C (Raum-Soll-Temperatur + 4K) überschritten hat.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

vielen herzlichen Dank für die rasche Antwort! Das heißt, dass sich die Wärmepumpe dann selbständig auf den Kühlbetrieb umstellt?

 

Hätte noch ein paar Fragen:

  • Wie hoch soll ich die Raum Soll Temperatur einstellen z.Zt. sind es 22 Grad?
  • Passt die Min. Vorlauftemperatur mit 18 Grad?
  • Passt die Neigung mit "2" und Niveau mit "0"?
  • Passt die Hysterese mit 10?
  • Kann der Parameter 71FE dauerhaft auf 1 stehen z.B.im Winter?
  • Passen die restlichen Einstellungen?

 

Vielen herzlichen Dank für deine Bemühungen!!!

 

LG Jürgen 

 

 

 

Ja, sie stellt sich selbsttätig um.

Die Raum-Soll-Temperatur sollte so hoch eingestellt werden, was eure Wunschtemperatur ist, auch wenn diese unter Umständen im Hochsommer nicht erreicht werden kann. 18°C als minimale Vorlauftemperatur ist aus meiner Sicht in Ordnung. Bei der Kennlinie musst du prüfen, ob die Raumtemperatur passt. Entscheidend wird dabei die Übergangszeit sein. 71FE kannst du dauerhaft auf 1 lassen.

Viele Grüße
Flo

Super, vielen Dank! Noch eine kurze Frage:

passt die Hysterese mit “10”?
Wie du oben beschrieben hast, 

Sollte diese bei 20°C sein, dann erfolgt die Kühlung, sobald das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) 24°C (Raum-Soll-Temperatur + 4K) überschritten hat.”

hat dies nichts mit, der Hysterese zu tun?

Also, das beteutet, dass sich die Kühlung immer +4K einschaltet?

LG Jürgen

 

Die Kühlfunktion ist immer aktiv, sobald die Raum-Soll-Temperatur, welche du eingestellt hast, vom Langzeitmittel der Außentemperatur überschritten wurde. Ob die Wärmepumpe dann aktiv kühlt, hängt von der Vorlauftemperatur ab.

Viele Grüße
Flo
ok danke und die Hysterese passt mit 10?
LG Jürgen
Der Parameter hat bei deinem Setup keinen Einfluss auf den Betrieb. Er ist nur notwendig, wenn ein Raumtemperatursensor angeschlossen wurde und so eine Raumtemperaturgeführte Kühlung vorgenommen wird. Ansonsten erfolgt die Kühlung nach Kühlkennlinie und vorliegender Außentemperatur.

Viele Grüße
Flo
Nochmals vielen herzlichen Dank, Flo!

Hallo Flo,

 

habe eine Vitocaldens 222-F AC. Die Kühlung setzt für mein Verständnis viel zu spät ein. Dies liegt vermutlich daran, dass über 3h mindestens 4K Unterschied zwischen eingestellter Raumtemperatur und Aussentemperatur vorliegen müssen. Kann ich den Zeitraum 3h oder die 4K Unterschied (ausser über die Reduzierung der gewünschten Raumtemperatur auf z.b. 16 Grad beeinflussen? Wenn ja, wie?

 

Vielen Dank im Voraus

 

Gruss Burkhard

Hallo Burkhard,

 

du kannst beides individuell anpassen. Parameter 7202 ist für die Zeit des Langzeitmittels und 7004 für die Differenz der Kühlgrenze zuständig. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

vielen Dank für die schnelle Antwort. 7004 gefunden und verstellt 😀. 7202 bezieht sich bei meiner Anlage auf den Pufferspeicher. Ist dies trotzdem der richtige Parameter? Oder ist es evt. 7203 (s. Fotos)?

 

Gruss Burkhard

D5B8FD11-F008-4C7D-B3BC-EF512093A5A8.jpeg
60BB46C1-3D19-4760-8112-F53A9EDFE515.jpeg

Sorry, ich meinte 7002. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Die veränderten Einstellungen wirken bereits 👍. Habe noch eine Frage. Kann es sein, dass die Kühlung im reduzierten Programm nicht verfügbar ist? Kann man das ggf. durch einen Parameter verändern? Gestern Abend setzte die Kühlung bei erreichen des Zeitintervalls für den reduzierten Betrieb aus. Nach Anpassung des Normalprogramms auf 24h lief sie wieder an.

 

Gruß Burkhard

Hallo Behr, 

 

das ist korrekt, dass der Kühlbetrieb nur im normalen Betrieb gegeben ist. 

 

Viele Grüße
Flo