Hallo, vorhin war der Stecker der Umwälzpumpe zum Pufferspeicher etwas lose. Ich habe ihn wieder fest reingesteckt. Dabei gab es einen Kurzschluss und seitdem funktioniert die Inneneinheit nicht mehr. Display ist Tod.
Vielleicht kann mir jemand helfen oder kann man sich direkt an Viessmann wenden?
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Stephan31
Es ist notwendig, die externe einphasige Sicherung der WP-Steuerung zu überprüfen. Wenn diese in Ordnung ist, sind zwei interne Röhrensicherungen vorhanden.
Es gibt T6,3 A am Eingang und T2,0 A auf der Leistungsplatine.
VG
Hallo @Stephan31
Es ist notwendig, die externe einphasige Sicherung der WP-Steuerung zu überprüfen. Wenn diese in Ordnung ist, sind zwei interne Röhrensicherungen vorhanden.
Es gibt T6,3 A am Eingang und T2,0 A auf der Leistungsplatine.
VG
Hallo,
vielen Dank für die Antwort. Ich werde das Morgen einmal prüfen.
VG
Die obere Glassicherung ist durchgebrannt