Vitocall 200 s schaltet nicht mehr ein

Hallo, vorhin war der Stecker der Umwälzpumpe zum Pufferspeicher etwas lose. Ich habe ihn wieder fest reingesteckt. Dabei gab es einen Kurzschluss und seitdem funktioniert die Inneneinheit nicht mehr. Display ist Tod.

Vielleicht kann mir jemand helfen oder kann man sich direkt an Viessmann wenden?

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Stephan31 

 

Es ist notwendig, die externe einphasige Sicherung der WP-Steuerung zu überprüfen. Wenn diese in Ordnung ist, sind zwei interne Röhrensicherungen vorhanden.

Es gibt T6,3 A am Eingang und T2,0 A auf der Leistungsplatine.

 

2024-11-10 21_12_30-5813759VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

2024-11-10 21_08_58-5813759VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo @Stephan31 

 

Es ist notwendig, die externe einphasige Sicherung der WP-Steuerung zu überprüfen. Wenn diese in Ordnung ist, sind zwei interne Röhrensicherungen vorhanden.

Es gibt T6,3 A am Eingang und T2,0 A auf der Leistungsplatine.

 

2024-11-10 21_12_30-5813759VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

2024-11-10 21_08_58-5813759VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

 

Hallo,

 

vielen Dank für die Antwort. Ich werde das Morgen einmal prüfen.

 

VG

Die obere Glassicherung ist durchgebrannt