abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocall 200 a - Leistung der Heizkreispumpe reduzieren

Kann ich bei meiner WP Vitocall 200 a die Leistung der Heizkreispumpe von 100% auf z.B. 75% reduzieren und falls ja wie?

Vielen Dank

1 ANTWORT 1

Hallo kounen,

die Reduzierung der Drehzahl der Sekundärkreispumpe sollte in Rücksprache mit deinem Heizungsfachbetrieb geschehen. Hintergund ist, dass der hydraulische Abgleich und der Mindestvolumenstrom der Wärmepumpe dabei mitberücksichtigt werden müssen.

Die Reduzierung der Drehzahl kann über die Codierung unter der Gruppe "Interne Hydraulik" vorgenommen werden.

Viele Grüße °fl