abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocall 200 S C10 (3phasig) mit PV Anlage (1phasig) Kombinierbar?

Hallo,

ich wollte mich erkundigen ob ich meine Vitocall 200 S C10 die ja 3phasig ist mit meiner 1phasiger PV Anlage kombinieren kann? Sprich wenn genügend Solarstrom vorhanden ist diese die WW-Bereitung Startet?

 

Die PV Anlage ist eine 2,25 kwp Anlage 1phasig

Auch haben wir einen Eigenen Zähler für den Wärmepumpenstrom

 

Danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Michl,

entschuldige bitte, dass uns dein Post durchgerutscht ist.


Wie @Franky bereits geschrieben hat, ist das nicht möglich, da deine Außeneinheit ja 3-phasig betrieben wird.


Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Ich kann mir momentan nicht vorstellen, wie das zu bewerkstelligen wäre.

Hallo Michl,

entschuldige bitte, dass uns dein Post durchgerutscht ist.


Wie @Franky bereits geschrieben hat, ist das nicht möglich, da deine Außeneinheit ja 3-phasig betrieben wird.


Beste Grüße °fl

Hallo zusammen,

würde die Möglichkeit bestehen das ich den Durchlauferhitzer der Ineneinheit mit PV Strom betreiben kann?
Zb. Wenn 1500 Watt Überschuss vorhanden sind, die WW Bereitung beginnt?
Danke
Hallo Michl,

es ist leider nicht möglich, darüber eine PV-Funktion starten zu lassen. Dies erfordert den 3-phasigen Energiezähler und ist auch nur in Verbindung mit der Wärmepumpe möglich.

Da der Durchlauferhitzer in der kleinsten Stufe immer noch 3kW benötigt, müsstest du, selbst wenn es ginge, immer noch die Hälfte des Stroms aus dem Netz beziehen.

Beste Grüße °fl
Danke!!!
Top-Lösungsautoren