Hallo Community
Habe mich neu registriert.
Meine WP ist Baujahr 2020 und ich bin sehr zufrieden.
In Kürze soll der Photovoltaik Überschuss für die Wärmepumpe genutzt werden.
Ich habe einige Beiträge zu Smard Grid gelesen.
Meine Idee war einen der Heizstäbe 2KW für die Aufheizung des Pufferspeicher zu nutzen.
Läuft dabei das Innengerät immer an oder geht es technisch anders.
Alternative wäre einen Elektroheizstab im Puffer anzubringen und direkt zu heizen.
Stelle mir vor das von April-September damit die WP aus ist.
Hoffe die Frage ist aktuell und nicht schon mal beantwortet.
vielen Dank für die Hilfe
Ralf
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Ralf,
die elektrische Zusatzheizung kann nur bei der Smart Grid Stufe 4 unterstützen. Dies auch nur dann, wenn die Wärmepumpe ihre maximal mögliche Vorlauftemperatur erreicht hat.
Viele Grüße
Flo
Hallo Ralf,
die elektrische Zusatzheizung kann nur bei der Smart Grid Stufe 4 unterstützen. Dies auch nur dann, wenn die Wärmepumpe ihre maximal mögliche Vorlauftemperatur erreicht hat.
Viele Grüße
Flo