Vitocall 200 Heizen schaltet bei 16 Grad Außentemperatur ab?

Ich hatte heute den Fall das die WP bei 16 Grad Außentemperatur abschaltet obwohl die

Vorlauftemperatur mit 25 Grad weit unter dem Sollwert lag.

Da das neue für mich ist. 

Ist das normal, wäre ja sinnvoll?

Kann man man den Temperaturwert einstellen?

(Leider habe ich im Handbuch dazu nichts gefunden)

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo SuperOlaf,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo

Gerne 

7733747 301274 128

VG

Olaf

Poste mal deine Heizkurve. 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.

Danke, bei deinem Heizkreis ist aktuell die Betriebsart nur Warmwasser eingestellt. Wenn du auf Heizen- und Warmwasser umstellst, dann wird die Anlage in den Heizbetrieb wechseln, wenn das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) unter die Heizgrenze von 16 °C fällt. Diese ist abhängig von der an deiner Anlage eingestellten Raum-Soll-Temperatur. 

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Soll-Temperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Begriff "Heizgrenze" hat mit gefehlt😄, damit finde ich den Punkt auch im Service Handbuch.

VG 

Olaf Spitzer 