Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocaldens Meldungsstatistik

Hallo,

Ich habe gerade die Meldungsstatistik unserer Vitocaldens angeschaut und auch ein Foto gemacht (ist angehängt). Nun wollte ich fragen was diese Einträge bedeuten.

Mit freundlichen Grüßen
Henrius
6CBBB119-300E-4C1B-852E-ACE50EDB3AD5.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Henrius,

grundsätzlich solltest du dir erstmal keine Sorgen machen, da keine der Meldungen eine Verdichterabschaltung hervorgerufen hat. In bestimmten Betriebssituationen kann es vorkommen, dass sich die Wärmepumpe in einem Arbeitsbereich befindet, in dem die Bedingungen nicht so gut sind. Dies ist je nach vorliegender Witterung auch ein Stück weit normal. In dem Moment wird eine Meldung aufgezeichnet und in der Statistik abgelegt. Je nach dem wie oft eine Meldung dann auftritt, kann es dazu kommen, dass die Regelung bemerkt, dass dies nicht mehr normal ist und so die Wärmepumpe über die Verriegelungsmeldungen A9 oder 0A gesperrt wird.

Die Meldungen bedeuten folgendes:

21 - Abtauvorgang aktiv
11 - Meldung Kältekreis Außeneinheit
18 - Leistungsaufnahme Verdichter zu hoch

27 - Frostgefahr Verflüssiger
30 - max. Kondensationstemperatur überschritten

Die beiden Meldungen 27 und 30 sollten einmal überprüft werden. Beide deuten darauf hin, dass eventuell der Volumenstrom auf der Sekundärseite oder das nicht absperrbare Wasservolumen zu gering ist. Wobei die 27 vermutlich bei der Abtauung ausgelöst wurde.

Um zu sehen, ob der Volumenstrom zu gering sein könnte, kannst du einmal während des Betriebes die Anlagenübersicht aufrufen und prüfen, wie groß die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf ist.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hallo Henrius,

grundsätzlich solltest du dir erstmal keine Sorgen machen, da keine der Meldungen eine Verdichterabschaltung hervorgerufen hat. In bestimmten Betriebssituationen kann es vorkommen, dass sich die Wärmepumpe in einem Arbeitsbereich befindet, in dem die Bedingungen nicht so gut sind. Dies ist je nach vorliegender Witterung auch ein Stück weit normal. In dem Moment wird eine Meldung aufgezeichnet und in der Statistik abgelegt. Je nach dem wie oft eine Meldung dann auftritt, kann es dazu kommen, dass die Regelung bemerkt, dass dies nicht mehr normal ist und so die Wärmepumpe über die Verriegelungsmeldungen A9 oder 0A gesperrt wird.

Die Meldungen bedeuten folgendes:

21 - Abtauvorgang aktiv
11 - Meldung Kältekreis Außeneinheit
18 - Leistungsaufnahme Verdichter zu hoch

27 - Frostgefahr Verflüssiger
30 - max. Kondensationstemperatur überschritten

Die beiden Meldungen 27 und 30 sollten einmal überprüft werden. Beide deuten darauf hin, dass eventuell der Volumenstrom auf der Sekundärseite oder das nicht absperrbare Wasservolumen zu gering ist. Wobei die 27 vermutlich bei der Abtauung ausgelöst wurde.

Um zu sehen, ob der Volumenstrom zu gering sein könnte, kannst du einmal während des Betriebes die Anlagenübersicht aufrufen und prüfen, wie groß die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf ist.

Viele Grüße °fl
Hallo Henrius,

grundsätzlich solltest du dir erstmal keine Sorgen machen, da keine der Meldungen eine Verdichterabschaltung hervorgerufen hat. In bestimmten Betriebssituationen kann es vorkommen, dass sich die Wärmepumpe in einem Arbeitsbereich befindet, in dem die Bedingungen nicht so gut sind. Dies ist je nach vorliegender Witterung auch ein Stück weit normal. In dem Moment wird eine Meldung aufgezeichnet und in der Statistik abgelegt. Je nach dem wie oft eine Meldung dann auftritt, kann es dazu kommen, dass die Regelung bemerkt, dass dies nicht mehr normal ist und so die Wärmepumpe über die Verriegelungsmeldungen A9 oder 0A gesperrt wird.

Die Meldungen bedeuten folgendes:

21 - Abtauvorgang aktiv
11 - Meldung Kältekreis Außeneinheit
18 - Leistungsaufnahme Verdichter zu hoch

27 - Frostgefahr Verflüssiger
30 - max. Kondensationstemperatur überschritten

Die beiden Meldungen 27 und 30 sollten einmal überprüft werden. Beide deuten darauf hin, dass eventuell der Volumenstrom auf der Sekundärseite oder das nicht absperrbare Wasservolumen zu gering ist. Wobei die 27 vermutlich bei der Abtauung ausgelöst wurde.

Um zu sehen, ob der Volumenstrom zu gering sein könnte, kannst du einmal während des Betriebes die Anlagenübersicht aufrufen und prüfen, wie groß die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf ist.

Viele Grüße °fl
Hallo flo,

Vielen Dank für die Antwort. Welche Temperaturdifferenz wäre denn optimal?

Viele Grüße Henrius
Die Temperaturdifferenz sollte nicht größer als 9K sein.

Viele Grüße °fl
Ich habe mir die Differenz angeschaut und sie liegt bei ca. 2-3 K. In der Meldungsstatistik erscheint jedoch erneut die Meldung ,,30" . Woran könnte es denn noch liegen? Zudem verstehe ich die Zählweise der Statistik nicht ganz, weil nach mehreren Meldungen der selben Art immer noch 0/15 angezeigt wird.

Viele Grüße Henrius
Wenn die Anlage eine gewisse Zeit störungsfrei läuft, werden die aufgetretenen Meldungen zurückgezählt. Es bleibt dann lediglich die Meldungsart und das letzte Auftreten hinterlegt. Genauso auch, wenn dadurch eine Verriegelungsmeldung ausgelöst wurde (0A, A9, ...).

Ursächlich für die Meldung 30 kann auch eine zu hohe Vorlauftemperatur oder ein zu großer Volumenstrom sein. Solltest du keinen Hinweis darauf finden, empfehle ich dir, deine Anlage durch deinen Fachbetrieb überprüfen zu lassen.

Viele Grüße °fl
Top-Lösungsautoren