abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocaldens 222 Fehler in der Wärmepumpe 0A

Hallo!

Seit zwei Tagen habe ich eine Störung in der Heizungsanlage Fehler 0A.

Durch das Stöbern hier in der Community-Seite habe ich schon herausgefunden, dass ich den Fehlerspeicher und den Kältekreislauf in Augenschein nehmen muss.

Anbei die Ergebnisse als Screenshot. Ich sehe eine Warnung im Kältekreis, aber ich verstehe sie nicht.

Liebe Viessmanns, was bedeutet der Fehler?

Danke und Grüße

Michael

PXL_20240930_152553786.MP.jpg
PXL_20240930_152625281.MP.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @JKMN 

 

Der ICT ist im Grunde ein Drucksensor für die Kältemittelgaskondensation im Innengerät, und die WP-Steuerung berechnet aus dem Druck die Temperatur, die hier in der Tabelle als Temperatur angezeigt wird. Da der Kältemitteldruck zu niedrig ist oder der Drucksensor defekt ist, wird er hier als --- angezeigt.

 

2024-10-04 19_17_36-5697081VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Mangel an Kältemittelgas aufgrund eines Lecks.

 

PXL_20241002_122744639.MP.jpg

PXL_20240930_152553786.MP.jpg

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Ergänzend nochmal ein Bild, in dem man die Warnung auch sieht. (Dreieck in der Mitte unter Normal/Normal)

PXL_20241002_122812337.jpg
PXL_20241002_122744639.MP.jpg

Hallo @JKMN 

 

Der ICT ist im Grunde ein Drucksensor für die Kältemittelgaskondensation im Innengerät, und die WP-Steuerung berechnet aus dem Druck die Temperatur, die hier in der Tabelle als Temperatur angezeigt wird. Da der Kältemitteldruck zu niedrig ist oder der Drucksensor defekt ist, wird er hier als --- angezeigt.

 

2024-10-04 19_17_36-5697081VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Mangel an Kältemittelgas aufgrund eines Lecks.

 

PXL_20241002_122744639.MP.jpg

PXL_20240930_152553786.MP.jpg

VG

Danke sehr!
Das passt. Ich hatte die WP umsetzen und an eine Wand hängen lassen. Dabei wurden die Leitungen zur WP abgesaugt, gekürzt und neu gefüllt. Ich vermute, dabei wird ein kleines Leck unentdeckt geblieben sein.

Ein Fall für den beauftragten Heizungstechniker.

Top-Lösungsautoren