Hallo,

 

die BAFA verlangt eine Fachunternehmererklärung dahingehend, dass ein seperater Stromzähler und ein Wärmemengenzähler installiert wurde. Verfügt das Model Vitocaldens 222 F HAWB-M 222.A26 über einen integrierten Wärmenmengenzähler, der die Anforderungen der BAFA ab 1.1.2020 erfüllt?

 

Wir wollen eigentlich keinen separaten Stromzähler, da sich dies laut unserem Eletriker beim geringen Verbrauch der Wärmepumpe nicht rechnen würde. Eine EVU-Sperre muss aber wohl wegen der Vorgaben des Netzbetreibers installiert werden. Mir ist es zudem nicht möglich, die Energiebilanz im Menü "Information" abzufragen. Kann man dies bei diesem Modell einrichten?

1 ANTWORT 1

Hallo HS82,

bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst.

Die Vitocaldens 222-F besitzt einen integrierten Wärmemengenzähler zur Erlangung der Förderfähigkeit nach Marktanreizprogramm und zur Erfüllung der Anforderungen nach
EEWärmeG.

Viele Grüße
Flo