Vitocaldens 222-F HAWB 222.A29 - Unter welchen Bedingungen läuft die HK-Pumpe nicht mit 80%?

Hallo Experten,

seit ca. 14 Tagen sorgt eine Hybrid-Heizung (Gas-Wärmepumpe) in unserem Haus für Wärme und WW. Bei allen bisher beobachteten Arbeitszuständen läuft die HK-Pumpe mit 80% und mehr, außer in den Ventilumschaltphasen.

Welche Bedingungen führen zu einem drehzahlgeregelten Betrieb der Hocheffizienz-Heizkreispumpe?

Welche Optimierungsschritte sind möglich, notwendig?

Danke für Hinweise.

MfG Walter99

7 ANTWORTEN 7

Hallo Walter99,

die Einstellung der Heizkreispumpe muss anhand der hydraulischen Bedingungen an deiner Anlage vorgenommen werden. Je nach Einstellung kann für deine Sekundärpumpe eine min. und eine max. Drehzahl vorgegeben werden.

Bitte besprich die Einstellung der Drehzahl mit dem Ersteller deiner Anlage.

Beste Grüße °fl

Hallo Flo,

danke für die schnelle Antwort. Sie ist ein erster Einstieg in den angefragten Themenkreis "Regelung der Heizkreispumpe".

Es gibt also eine minimale und eine maximale Drehzahl als Grenzwerte der Regelbereiches. In dem Bereich dazwischen wird die Pumpe, nehme ich an, abhängig von Paramertern geregelt. Da ich die Anlage mittels einer systemtechnischen Beschreibung als erstes verstehen möchte, habe ich die folgenden Fragen:
Welche Parameter haben Einfluß auf die Drehzahl der Heizkreispumpe?
Mit welchem funktionalen Zusammenhang sind die Parameter verknüpft?
Welche Parameter bestimmen die min. und max. Drehzahl?
Die konkrete Einstellung der Anlage ist der 2. Schritt, wenn die Abhängigkeiten klar sind.
Info zu den hydraulischen Bedingungen der Anlage: neue einstellbare Thermostatventile, hydraulischer Abgleich durchgeführt.

Danke für weitere Informationen.
MfG Waltert99

Hallo Walter99,

die Drehzahl der Sekundärpumpe deiner Vitocaldens wird über eine Leistungsregelung angepasst, so dass sich im Sekundärkreis eine konstante Temperaturspreizung einstellt. Der Drehzahlbereich dafür wird über die Min. bzw. Max. Leistung der Sekundärpumpe vorgegeben (Parameter 7341 und 7342). Der Zugriff auf die beiden Parameter ist nur über deinen Heizungsfachbetrieb, welcher die Drehzahl auf die Anlagenbedingungen angepasst hat, möglich.

Beste Grüße °fl

Hallo Flo,

danke für die Information.

Fragen zur Klärung:
1. Welche Größe wird bei der Sekundärpumpe geregelt?
- Info vom 7.11. min. und max. Drehzahl
- Info vom 8.11. min. und max. Leistung

2. Zwischen welchen Größen, oder welche Größe wird auf "konstante Temperaturspreizung" geregelt?
- Vorlauftemperatur
- Rücklauftemperatur
- Kesseltemperatur
- ...?


3. Mit welchen Werten in 7341 und 7342 wurde meine Vitocaldens, oder generell eingestellt, ausgeliefert?

Danke für weitere Informationen.
MfG Walter99

Es wird auf eine konstante Temperaturspreizung zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauf geregelt. Auslieferungszustand für die Leistung der PWM-Pumpe in % ist für die Min. Einstellung 80% und für die Max. Einstellung 100%.

Beste Grüße °fl

Hallo Flo,

danke für die Info.
Welchen Wert hat die "konstante Temperaturspreizung" (1K, 5K, 15k ...?) und von welchen Größen (Temperaturen?, Durchfluß?, ...?) ist sie bestimmt?

MfG Walter99

Es wird auf eine Spreizung von 5K zwischen der Sekundär-Vor- und Rücklauftemperatur geregelt. Wird die Temperaturdifferenz größer, wird die Leistung der Sekundärpumpe angehoben und wird sie kleiner, wird sie abgesenkt.

Beste Grüße °fl