Hi zusammen.
Ich möchte bei meiner Vitocal BWC 301.C16 gerne smart grid nutzen. Zum einen ist der Anschluss bereits belegt, zum anderen passt das Schaltbild nicht zur Realität in der Heizung. Die Klemmleiste 214-216 hat 13 Anschlüsse lt. Zeichnung und 16 in Hardware.
Hauptfrage: Kann ich die Anschlüsse ohne Schaden zu machen doppelt belegen?
Danke und Grüße,
Robert
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Robert,
der Stecker 216 hat 4 Kontakte. Die bereits belegten Kontakte müssen auch drauf bleiben und können entsprechend doppelt belegt werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Robert,
der Stecker 216 hat 4 Kontakte. Die bereits belegten Kontakte müssen auch drauf bleiben und können entsprechend doppelt belegt werden.
Viele Grüße
Flo