Hallo, bei meiner Luftwärmepumpe A350A wird bei Anforderung immer in der 3 Lüfterstufe geschaltet und der Verdchter läuft, das entspricht der Stufe 5. Die Anlage läuft dann ca. 15 Minuten bis der Heizspeicher sein Sollwert erreicht hat. Dabei werden Temperaturen bis 60C° im Vorlauf erreicht. Gibt es ein Parameter der die Vorlauftemperatur nicht so hoch fahren läßt, damit dei Anlage im modulierten Modus läuft?
Hallo Sun300,
die Vitocal 350-A kann nicht modulieren.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
14 | |
8 | |
7 | |
6 | |
6 |