Vitocal 350 Typ BWH110 CD60 Wärmepumpe Serien Nr. 3004404 701073108

Meine Frage bezieht sich auf die Pumpe für die Solebeförderung aus den Erdschläuchen - Serie Nr. 7341208 / ich habe 2 Erdschläuche je 90m installiert bekommen  -

es gibt 3 Einstellungsvarianten:

P1         400V        230V

185        0,41         0,71

130        0.25         0,43

90          0,71         0,29

 

Eingestellt ist p1 90  400V 0,17  230V 0.29

Aufgrund  der permanenten Störmeldung A08  bei  WW Aufheizung  und damit verbunden Spreizung des Sekundärvorlauf/-rücklaufwerte von 13 (60 / 48) - sollte eine höhere Einstellung sinnvoll sein? 

 

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo WolfBoeger,

 

die Pumpe für die Sole ist die Primärpumpe. Die Sekundärpumpe ist die für Heizkreis-/ Warmwasserseite.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Das hängt bei der Primärpumpe von den Primärtemperaturen ab. Diese sollten ca. 2-5K auseinander liegen.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo WolfBoeger,

 

die Pumpe für die Sole ist die Primärpumpe. Die Sekundärpumpe ist die für Heizkreis-/ Warmwasserseite.

 

Viele Grüße
Flo

Sollte die beschriebene Einstellung bleiben, oder sollte ich die Leistung erhöhen?

Das hängt bei der Primärpumpe von den Primärtemperaturen ab. Diese sollten ca. 2-5K auseinander liegen.

 

Viele Grüße
Flo