Meine Frage bezieht sich auf die Pumpe für die Solebeförderung aus den Erdschläuchen - Serie Nr. 7341208 / ich habe 2 Erdschläuche je 90m installiert bekommen -
es gibt 3 Einstellungsvarianten:
P1 400V 230V
185 0,41 0,71
130 0.25 0,43
90 0,71 0,29
Eingestellt ist p1 90 400V 0,17 230V 0.29
Aufgrund der permanenten Störmeldung A08 bei WW Aufheizung und damit verbunden Spreizung des Sekundärvorlauf/-rücklaufwerte von 13 (60 / 48) - sollte eine höhere Einstellung sinnvoll sein?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo WolfBoeger,
die Pumpe für die Sole ist die Primärpumpe. Die Sekundärpumpe ist die für Heizkreis-/ Warmwasserseite.
Viele Grüße
Flo
Das hängt bei der Primärpumpe von den Primärtemperaturen ab. Diese sollten ca. 2-5K auseinander liegen.
Viele Grüße
Flo
Hallo WolfBoeger,
die Pumpe für die Sole ist die Primärpumpe. Die Sekundärpumpe ist die für Heizkreis-/ Warmwasserseite.
Viele Grüße
Flo
Sollte die beschriebene Einstellung bleiben, oder sollte ich die Leistung erhöhen?
Das hängt bei der Primärpumpe von den Primärtemperaturen ab. Diese sollten ca. 2-5K auseinander liegen.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |