Hallo,
ich besitze eine Wärmepumpe Vitocal 350 A. Angeschlossen ist außerdem eine Solaranlage und ein wasserführender Kachelofen.
Vor allem in der Übergangszeit kommen manchmal am Tag 2-3 mal die Störmeldungen.
Eigentlich immer A 9 - Verdampfer
Hat jemand eine Idee?
Gruß
Martin
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Martin,
folgende Ursachen können mit der Meldung A9 zusammenhängen:
Sicherheitshochdruckschalter
Folgende Ereignisse sind mehrmals aufgetreten ohne dass der Verdichter in Betrieb war:
- Hochdruckgrenze überschritten
- Niederdruckgrenze unterschritten
- Strömungswächter hat ausgelöst
oder:
Sicherheitskette für mehr als 24h unterbrochen
Fehler EEV-Regler
Temperatursensor Primär-/Sekundärkreis fehlerhaft
Bitte überprüfe die Meldungshistorie, ob weitere Meldungen anliegen.
Viele Grüße °pa
Hallo Martin,
folgende Ursachen können mit der Meldung A9 zusammenhängen:
Sicherheitshochdruckschalter
Folgende Ereignisse sind mehrmals aufgetreten ohne dass der Verdichter in Betrieb war:
- Hochdruckgrenze überschritten
- Niederdruckgrenze unterschritten
- Strömungswächter hat ausgelöst
oder:
Sicherheitskette für mehr als 24h unterbrochen
Fehler EEV-Regler
Temperatursensor Primär-/Sekundärkreis fehlerhaft
Bitte überprüfe die Meldungshistorie, ob weitere Meldungen anliegen.
Viele Grüße °pa