abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 350-A Störmeldung A 9 taucht sehr häufig auf - hat jemand eine Idee

Hallo,

 

ich besitze eine Wärmepumpe Vitocal 350 A. Angeschlossen ist außerdem eine Solaranlage und ein wasserführender Kachelofen.

Vor allem in der Übergangszeit kommen manchmal am Tag 2-3 mal die Störmeldungen.

Eigentlich immer A 9 - Verdampfer

 

Hat jemand eine Idee?

 

Gruß

 

Martin

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Martin,

 

folgende Ursachen können mit der Meldung A9 zusammenhängen:

Sicherheitshochdruckschalter

 

Folgende Ereignisse sind mehrmals aufgetreten ohne dass der Verdichter in Betrieb war:

- Hochdruckgrenze überschritten

- Niederdruckgrenze unterschritten

- Strömungswächter hat ausgelöst

 

oder:

 

Sicherheitskette für mehr als 24h unterbrochen

Fehler EEV-Regler

Temperatursensor Primär-/Sekundärkreis fehlerhaft

 

Bitte überprüfe die Meldungshistorie, ob weitere Meldungen anliegen.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Martin,

 

folgende Ursachen können mit der Meldung A9 zusammenhängen:

Sicherheitshochdruckschalter

 

Folgende Ereignisse sind mehrmals aufgetreten ohne dass der Verdichter in Betrieb war:

- Hochdruckgrenze überschritten

- Niederdruckgrenze unterschritten

- Strömungswächter hat ausgelöst

 

oder:

 

Sicherheitskette für mehr als 24h unterbrochen

Fehler EEV-Regler

Temperatursensor Primär-/Sekundärkreis fehlerhaft

 

Bitte überprüfe die Meldungshistorie, ob weitere Meldungen anliegen.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team