Liebe Community,
leider hatten wir jetzt mehrmals den Fehler D1 + A9. Nach Zurücksetzen Motorschutzrealis und WP - Wartezeit lief die WP dann meist wieder an. Eine Messung mit der Stromzange zwischen Thermorelais und Vollwellensanftanlasser hatte im Fehler-Fall ergeben, dass Strom nach Anlauf (bei Anlauf wurden ca. 11A auf der Phase gemessen), auf einer Phase der Strom plötzlich Null war und nur noch auf zwei Phasen Strom floss (dort dann aber über 5A, im Vergleich, wenn alle drei Phasen laufen sind es um die 3A). Dann löst natürlich nach einer Zeit der Motorschutz vor dem Verdichter - Schütz aus. Leider konnte ich in der Kürze der Zeit bis zum Auslösen des Motorschutzes keine Spannungsmessungen am Relais durchführen. Da der Fehler aber nur sehr sporadisch auftritt, ist eine Messung im Fehlerfall nicht so einfach zu erreichen.
Was kann es sein? Ich dachte an das Schütz, das Thermorelais oder an den Vollwellensanftanlasser.
Im Normalfall läuft der Verdichter dann auch, 1h und länger ohne Fehler. Das Netz bei uns ist nicht das Problem, ist stabil. Der Kältekreis scheint auch ok. Druck ok. Keine Fehler in der Kältekreis-
Meldehistorie (nur immer 49|213).
Trat der Fehler jetzt wieder auf gab es nur noch D1 in der Meldehistorie. Die Pumpe meldet aber jeden Tag trotz Quittierung der Fehler Störung A9, auch wenn nichts in der Meldehistorie neu dazugekommen ist. Der A9 kann auch nicht quittiert werden.
Es handelt sich um eine BWT 341.B08 (7537971)
Vielen Dank für Eure Hilfe, Thomas