abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 343 lange Laufzeit

Hallo,

bei meiner Wärmepumpe Vitocal 343 wurde das 3-Wege Schrittventil gewechselt, weil die Wärmepumpe nach der Warmwassererwärmung nicht mehr in den Heizbetrieb umschaltete. Dies funktioniert jetzt wieder, allerdings hat sich die Laufzeit der WP in der Heizphase von 1 Std. vor dem Wechsel des Schrittventiles, auf jetzt 3,5 Std. mit dem neuen Schrittventil verlängert. Auch die Auszeit der WP hat sich von 1 Std. auf 2 Std. verlängert. An den Einstellungswerten wurde nichts verändert, auch die Aussentemperatur ist fast unverändert.                                Wie ist dies zu erklären, sollte man irgenwelche Veränderungen an den Einstellungswerten vornehmen?

Beste Grüße Harley

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Harley,

durch den reinen Tausch des Umschaltventils kann ich mir die verlängerten Laufzeiten und die höhere Pausenzeit nicht erklären. Sicher, dass hier nichts an der Regelung eingestellt wurde? Eventuell ist noch etwas Luft im System vorhanden, was die Wärmeübertragung vermindert. Das erklärt aber nicht die längere Pausenzeit.

Beste Grüße, °ch

Top-Lösungsautoren