Gelöst! Gehe zu Lösung.
Tja, das meinte der Heizungsbauer auch.
ABER: Jetzt wurde das "Sanftanlaufmodul" (keine Ahnung ob das wirklich so heißt) getauscht und siehe da, sie läuft wieder.
Danke für die Antwort. Der Techniker ist gerade da und hat ein Bauteil getauscht. War die Elektronik auf einer Schiene angebracht. Leider ohne Erfolg. Der Verdichter springt an und läuft total unruhig und lt. Techniker zu langsam. Schaltet dann ab und geht auf Fehler.
Ich habe heute eine E-Mail an meinen Heizungsbauer geschrieben, was denn genau alles versucht wurde. Ich habe das Gefühl, er möchte mir eine neue Heizung verkaufen. 😕
Ich melde mich, wenn ich Neuigkeiten habe. Danke für die Hilfe!
Ich habe gerade von meinem Heizungsbauer die Rückmeldung erhalten:
Phasenwächter und Schutzschalter sind neu, die Widerstände des Verdichters sind gemessen worden und in Ordnung.
Tja, das meinte der Heizungsbauer auch.
ABER: Jetzt wurde das "Sanftanlaufmodul" (keine Ahnung ob das wirklich so heißt) getauscht und siehe da, sie läuft wieder.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
6 | |
6 | |
5 | |
4 |