abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 333G Sole/Wasser, 05/A9, Inverter wieder defekt?!

Hallo zusammen,


auch bei mir ist jetzt scheinbar das 2. Mal innerhalb von einem Jahr der Inverter meiner 333G defekt!
Fehlermeldung 05/A9, wie schon im Frühjahr.
Schade, habe erst letztes Jahr eine 222G nach nur 12 Jahren rausgeschmissen, weil unzuverlässig und jetzt sowas.
Von den noch vorhandenen Softwareproblemen, die nach einem Jahr auch noch nicht gelöst sind, ganz zu schweigen.
Aktuell bin ich mehr als sauer und heize mal wieder mit Heizstab!

@Viessmann, wann bekommt Ihr das bitte in den Griff?


Wenn Ihr Hilfe bei der Identifizierung Eurer Elektronikprobleme benötigt, fragt mich ruhig an, ich repariere sowas seit Jahren. Im allg. bekomme ich diese Leistungsteile aber erste nach sehr vielen Jahren Laufzeit in der Werkstatt auf den Tisch.
Über einen Technikertermin würde ich mich übrigens auch freuen.

 

Mit freundlichen Grüßen

ennimann

58 ANTWORTEN 58

Zur Kühlung geht es hier lang: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community


Gaaaanz viiiiel Zeit mitbringen.

Danke, da scheine ich dann doch irgendwie eine andere NC Box Variante zu haben. Problem bei mir und anderen war das Blockieren der NC Pumpen nach Winterpause - Pumpen Tod nach 30 Tagen realer Laufzeit - Funktion ist aber sonst OK, lediglich der Feuchteschutzschalter musste kreativ angepasst werden da er im Heizungskeller wenn Solarthermie die Speicher voll hat und der Raum entsprechend warm ist eher sinnfreie Taupunkte sieht

Hallo,

gibt es immer noch Probleme mit Verdichter oder Inverterdefekten, all paar Monate, Jahre oder ist das Problem mittlerweile behoben?

 Bin aktuell sehr wahrscheinlich selber davon betroffen. 

Gruß und danke

 Sven

 

Unser dritterr Inverter hält jetzt seit 14 Monaten und damit 2 Monate länger als die beiden Vorgänger

Nabend,

ich habe letzten Freitag eine weitere Ausbaustufe eingebaut bekommen.
Dieser Inverter wird entkoppelt vom Kühlsystem angebaut und soll dadurch kein Kondenswasser mehr auf seinen Bauteilen bilden, was letztlich das Hauptproblem bei allen anderen Typen davor war.

Schauen wir mal...

Schönen Abend

ennimann

Bin ich gespannt. 
bei mir wurde jetzt auch der Inverter getauscht. 
Anlage läuft wieder. 

Guten Abend,

 

an dieser Stelle mal aktuelle Fotos vom aktuellen Inverter Upgrade.

Es scheint das alte Inverter zu sein, aber isoliert (vom Kühlblock thermisch getrennt) montiert und mit einem Abdeckblech, damit offenbar kein Schwitzwasser reinlaufen kann. Keine Ahnung, ob das Blech vorher auch schon drin war.


Bin gespannt, wie lange diese Kombination nun funktioniert. Daumendrücken

VG
ennimann

PXL_20250122_175020673.jpg
PXL_20250122_175033148.jpg

Wenn das Problem Schwitzwasser ist gibt es vielleicht eine Gemeinsamkeit der Anlagen mit Problemen - unsere steht innerhalb der warmen Hülle eines KFW40, es ist also relativ warm im Keller - je nach Jahreszeit 20-25Grad, also absolut gesehen mehr Feuchtigkeit in der Luft als in einem kalten Keller, nur eine Idee warum es einige Anlagen mehrfach trifft

Meine steht auch im temperierten HWR bei ca. 22-25°C. 😉

Top-Lösungsautoren