Hallo zusammen,
hat jemand eine Idee und kann weiterhelfen?
Heizung geht an, läuft 1-2 Minuten und geht dann wieder aus. Wenn man hier gleichzeitig im Servicemenü auf dem Kältekreisregler schaut, geht die Ausgangstemperatur des Primärkreislaufs (Sole) auf von ca. -23 Grad auf -28,5 Grad und dann geht’s aus. Mit Fehler D3 und D7.
Fehler Niederdruck D3: Niederdruckstörung. Wärmepumpe (1.Stufe) defekt, Primärpumpe / Ventilator defekt, Niederdruckschalter / -sensor oder Kältekreisregler defekt
Fehler Kältekreisregler D7: Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils, Wärmepumpe 1. Stufe) erkannt. Näherer Angaben unter Diagnose „Wärmepumpe“, „Kältekreisregler“.
Normalerweise geht's da maximal mit -5 Grad raus.
Vielen Dank
Hallo Vitocal-BB,
konnte dein Problem mittlerweile behoben werden? Wenn nein, teil mir bitte die vollständige Seriennummer deiner Wärmepumpe mit.
Viele Grüße
Flo