Hallo Liebe Community,
ich vermute, dass ich ein Problem mit meiner Heizungsanlage habe. Kurz zu den Eckdaten. Neubau 2,5 Geschoss. Eine beheizte Wohnfläche von 285 m2. Wir sind ein 4 Personenhaushalt.
Zu den eingestellten Werten habe och Screenshots gemacht. Hänge ich hier als Anhang an. Bitte um Hilfe, da ich sehr ratlos bin.
Hallo Hektor,
der COP für heizen sieht gut aus.
Was ist die WW Solltemperartur?
Braucht du die Zirkulationspumpe 5-22 Uhr das "rührt" ständig den Speicher durch
Versuche mit 5-8, evtl Mittag 2-3h und 17-22
Stell vom 5/10 Intervall auf 5/25 um.
Ich vermute der hohe Stromverbrauch geht vom el. Heizstab bei WW Bereitung aus.
Beobachte ob und und wie viele Stunden der Heizstab pro Tag aktiv ist.
VG Michael
Hallo Michael,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mal sofort die Einstellungen vornehmen und beobachte die Zeiten. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Also meinst du das der elektr. Heizstab zu lange läuft und das Auswirkung auf den hohen Stromverbrauch hat? Der WW ist auf 52Grad eingestellt. Wir wohnen seit 10Monaten im neuen Haus. Die Arbeitszeit der Durchlauferhitzer habe ich als Bild beigefügt. Hier noch ein aktuelles Bild von meinem aktuellen Stromverbrauch gerade (siehe Anhang). Sind 3500 Watt normal? Alle am schlafen.
3500 Watt wäre eine Leistung.
Du meinst sicherlich kWh! 😀
Wenn du das Warmwasser noch effizienter machst, wird
der Verbrauch noch deutlich herunter gehen.
Hi,
nein ich meinte wirklich den aktuellen Stromverbrauch. Siehe auf dem Zähler Bild. Da steht doch 3526 W. Das war mein aktueller Verbrauch zu dem Zeitpunkt. Sobald ich die Einstellung von Michael vorgenommen habe, ist der Wert auf unter 1000W gegangen.
Was mich gestern noch sehr gewundert hat. Ich habe ja dieses Kompaktgerät mit 220l integriertem Warmwasserspeicher. Mein Schwager hat auch soein Kompaktgerät, aber er hat noch zusätzlich einen Vitocal 100E Warmwasserspeicher mit 250l. Sein Haus hat nur 125m2 und 3 Personenhaushalt. Wie kann das sein?
Also 3500 Watt wird wohl nur beim Warmwasserbetrieb anLeistung auftreten. Dann ist es auch ok.
Hallo Hektor,
Bei richtiger Kodierung Anpassung der Gewohnheiten sollten da 0 Stunden für den Durchlauferhitzer stehen,
Du wohnst ca 300 Tage im Haus.
das sind mehr als . 3h auf Stufe 1 pro Tag. die Stufe 1hat 3 kW --> 9kWh/d
das sind mehr als . 2h auf Stufe 2 pro Tag. die Stufe 2hat 6 kW --> 12kWh/d
D.h. du verballerts 21 kWh mit dem Durchlauferhitzer, wo die Wärmepumpe das mit 6 kWh erledigen könnte.
Von den 40 kWh/d könnte man 15 kWh damit einsparen.
Jetzt müssen wir noch herausfinden für das der DLE läuft. WW oder Heizung.
Der Stromzähler hat kein Webinterface, um zu sehen wann der DLE läuft?
PV Anlage hast du auch nicht, oder?
Vermutlich ist der WW Speicher morgen um 6 Uhr zu weit abgekühlt, dann geht der DHE automatisch an.
Prüfe wie die Hysterese für den DLE bei WW Bereitung konfiguriert ist Code 6008
Dann läuft deine Heizung nicht 24h.
Das solltest du ändern, dann kannst du mit dem Niveau der Heizkurve vermutlich um 3 oder 4 K nach unten. Jedes K zu viel bei der Vorlauftemperatur kostet ca 2,5% mehr Strom.
VG michael
PS
>>Sind 3500 Watt normal?
ohne Angaben zum KFW Standard oder Heizlast und welche Wärmepumpe du genau hast, ob es vielleicht noch einen Heizungspuffer gibt, kann man so leider erst mal keine Aussage treffen
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
7 | |
6 | |
6 |