Ich kann dir nur mitteilen, wie die Anlage funktioniert und welche Möglichkeiten es gibt. Weshalb gewisse Funktionen so sind wie sie sind, kann ich dir nicht sagen.
Nebenbei hast du aber die Möglichkeit, eine Pumpentaktung einzustellen. Die Anzahl der Zyklen in 24h kannst du über den Parameter 7319 einstellen. Das Verhältnis zwischen Pause und Laufzeit je Zyklus ist dabei außentemperaturabhängig. Die Temperaturgrenzen sind von +10°C bis -10°C, bis +10°C Taktung 1 zu 4 und ab -10°C Dauerlauf, dazwischen verläuft das Verhältnis linear. Wie viele Zyklen in 24h Sinn machen, ist von Anlage zu Anlage unterschiedlich. Hier sollte im Vorfeld bekannt sein, wieviele Verdichterstarts normal sind. Denn durch eine "falsche" Einstellung der Zyklen kann es auch zu einer vermehrten Anzahl an Verdichterstarts kommen.