Vitocal 333 Warmwasser Real-Temperatur höher als Sensor-Temperatur

Wir haben eine Vitocal 333G (BWT 331.B06) und haben das Problem, dass der Warmwasserspeicher laut Sensor sehr schnell an Temperatur verliert. Teilweise fällt der Wert nach einmal Duschen oder Spülen um über 10K ab. Das Wasser, welches aus der Leitung kommt, hat aber immer noch die gewünschte Temperatur. Ich habe dazu einmal zwei Messreihen aufgezeichnet:

1. In dem grünen Bereich wird der Speicher auf 48°C geheizt.

2. Um 19:10 wurden zwei Spülbecken (ca. 15l) mit Wasser gefüllt (-16,5K).

3. Die Sensor-Temperatur ist auf 32°C gesunken, die Temperatur am Hahn hat immernoch 48°C.

Temperaturverlauf2.PNG

einen Versuch gestartet und die Temperatur des Sensors mitgeloggt:

1. In dem grünen Bereich wird der Speicher auf 48°C geheizt.

2. Ab 18:10 wurde ca. 4min (-1K) geduscht und gegen 18:50 nochmal 5min (-2,8K).

3. Um 19:30 wurde ein Spülbecken (ca. 15l) mit Wasser gefüllt (-5,8K).

4. Um 20:05 wurde nochmal für 5-10min geduscht (-8,5K).

5. Ab 20:20 hat das WW nur noch eine Temperatur laut Sensor von 27°C. Der gemessene Wert am Wasserhahn zu dieser Zeit beträgt aber noch 47°C.

Temperaturverlauf.PNG

Ist es normal, dass die Temperatur des Sensors sich so stark von der "realen" Temperatur unterscheidet?

10 ANTWORTEN 10

Hast Du nur den internen Speicher (170 Liter) oder auch einen externen mit z.B. Solarunterstützung. Wenn ja dann scheinen mir die zwei Fühler vom externen Speicher vertauscht zu sein. Unten mit oben und umgekehrt. Logische Erklärung, weil unten das kalte Wasser nachfließt und somit den Bereich natürlich schnell auskühlt. Oben an der Entnahme ist es natürlich immer noch um einiges wärmer.

Oder eben Fühler defekt! 

Wir haben nur den internen 170l Speicher. Keine Solarunterstützung.

Hm, dann weiß ich auch nicht weiter! Jemand noch ne andere Idee?

Hallo D0177,

hier scheint es während der Warmwasserzapfung zu einer Vermischung zu kommen. So, dass der Temperatursensor in einem abgekühlten Temperaturbereich fällt. Versuch bitte einmal eine Warmwasserzapfung mit weniger Durchfluss, zum Beispiel 10l/Min..

Viele Grüße °fl

Wie Flo gesagt hat
einer Vermischung aus Kaltewasser?

Diese Anomalie bereitet Ihnen Probleme?

Stört Kaltewasser nur den Sensor oder stört es das Warmewasser an den Wasserzapfung?

 

 

 

 

Ich habe den Durchfluss einmal gemessen und der liegt aktuell bei ca. 10l/min.

Das Problem hierbei ist, dass das Absacken der Temperatur dazu führt, dass die Wärmepumpe den Speicher nach einmal Abwaschen und einmal Duschen sofort wieder auf 48°C bringen will. Dadurch ergeben sich teilweise viele und insbesondere kurze Verdichteraktivitäten.

Die Temperatur sackt nur am Sensor ab. Diekt am Hahn ist die Temperatur immer noch wie gewünscht.
Ich habe heute nochmal einen Test gemacht und mehrere male mit Abstand einen 10l Eimer gefüllt. Nach der Entnahme von 4x 10l über einen Zeitraum von 1:30h ist die Temperatur am Sensor wieder von 48°C auf 32°C abgefallen. Am Hahn kommen immernoch 48°C raus.

Temperaturverlauf3.PNG

Eventuell sollte mal geprüft werden, ob der Sensor richtig in der Hülse sitzt. Dabei kann er auch mit Wärmeleitpaste eingeschmiert werden.

Viele Grüße °fl

Kann ich das selber prüfen oder muss ich dazu einen Handwerker kommen lassen?

Viele Grüße
Daniel

Ich empfehle dir, dies durch deinen Fachbetrieb ausführen zu lassen.