Hallo zusammen,
da ich immer noch auf der suche nach unerklärlichen Fehlverhalten meiner Anlage bin, hier mal eine simple Frage:
Muss beim Einbau des Heizwasser-Pufferspeichers Vitocell 100-E/W (im Heizkreis) auch ein Parameter geändert werden z.Bsp der 7200?
Der steht bei mir auf 0.
Danke schon mal und einen schönen Abend
VG
ennimann
Hallo ennimann,
>> Vitocell 100-E/W
ist das ein 46l Reihen Puffer
oder ein 200 l oder mehr Parallelpuffer?
VG
Hallo,
das ist der "kleiner" 46l Reihen Puffer im Heizkreis.
VG
ennimann
Hallo,
bei dem 46l muss die Regelung nicht umgestellt werden und der Parameter kann auf 0 bleiben.
Beschreibe doch mal das Verhalten.
Wozu wurde denn bei einer SoleWP der 46l Puffer eingebaut?
VG
Hallo,
Danke für die Info.
Den Buffer wollte ich auch nicht, hatte bei der 222G vorher auch keinen eingebaut.
Der Heizungsbauer hat aber drauf bestanden. Wollte mich dann nicht weiter....
Meine Probleme sind:
Mit eingeschaltetem Natural Cooling läuft aktuell die Sekundärpumpe mit 100% ständig
Und meistens, nach dem Aufheizen des WW, kommt ein Fehler 81.
Habe ich hier schon gepostet.
Service ist seit über 6 Monaten dran, jetzt wird Sommer und ich kann das Teil nicht nutzen.
Service wurde erneut durch den Heizungsbauer beauftragt, habe aber nach 4 Wochen immer noch keinen Termin.
VG
ennimann
Hallo ennimann,
zu deinem Problem schreiben wir unter deinem anderen Beitrag.
Viele Grüße
Flo
Ja, vielen Dank.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |