abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 333-G mit Eisspeicher Hohe Taktungen und PV Überschuss nutzen

Hallo zusammen,

ich möchte meine Heizungsanlage optimieren und hoffe auf Tipps, um die Taktung zu reduzieren, die PV besser einzubinden und die Kosten/Leistung weiter zu verbessern.

Anlage

  • Typ: Vitocal 333-G BWT 331.B06 (Bj. 2015, SN: 7537964401047102)
  • Eisspeicher + Solarabsorber
  • Lüftung: Vitovent 300-F
  • PV: 20 kWp, 11 kWh Speicher mit 4,5kw Lade- und Entladeleistung (bald 22 kWh, dann ~9,5 kW Lade-/Entladeleistung)
  • Holzofen: 7 kW
  • Stromverbrauch WP: 1.600–2.000 kWh/Jahr

Einstellungen

  • Heizkurve: Neigung 0,3 / Niveau 0,0 (vorher 0,6)
  • Zeitprogramm Heizung: Mo–Sa 0–24 h, Normal 20 °C, reduziert 16 °C (nicht aktiv)
  • Intelligente Pumpensteuerung: aktiv
  • E-Heizung Zeitprogramm: Mo–So 0–24 h
  • Max. VL: 45 °C
  • Betriebsstunden Verdichter: 11.473 h
  • Starts Verdichter: 70.654
  • Bivalenzpunkt: -3°C (seit August 2025, vorher +50°C)
  • Brauchwasser: 48 °C 24/7, Hysterese 5 K
  • Zirkulationspumpe: Mo–Fr 06–08, 11:30–12:30, 17–20 Uhr | Sa–So 06–08, 11:30–12:30, 17–21 Uhr im 25/5 Takt (seit August 2025; vorher Mo-So 5:30 – 22 Uhr 25/5 Takt)
  • JAZ: Heizen 4,1 | WW 3,0 | Gesamt 3,6 (laut Wärmepumpe)
  • Außerhalb der Heizperiode stelle ich auf „Nur Warmwasser“ um

Bisherige Anpassungen

  • Alle FBH-Thermostate voll auf (außer Schlafzimmer), Heizkurve abgesenkt → 20–21 °C im Haus
  • Restwärme über Holzofen
  • Zirkulationspumpen Zeiten geändert

Problemstellung

  1. Hohe Taktraten
    • Dez 2024 (25.–31.12.): 58
    • Jan 2025: 156
    • Feb 2025: 142
    • Mär 2025: 156
    • Apr 2025: 125
      → seit Absenkung ist die Heizkurve besser, aber noch nicht optimal.
  2. WW-Aufbereitung (60 °C, manuell):
    Start ~12 kW (3 min) → 8,8 kW (2 min) → 5,3 kW (3 min) → danach ~2,8 kW für 30 min.
    → Kann man diese Schwankungen abfangen, sodass die WP länger gleichmäßig mit weniger Leistung läuft? (siehe Bild)

 

Betriebstagebuch

 Siehe Bild

 

Ziel

Ich möchte die Taktungen verringern und längere Laufzeiten während der Heizperiode schaffen.

Außerdem möchte ich meinen PV Überschuss besser nutzen. Macht es hier Sinn, täglich einmal das WW auf 60°C zu erhöhen wenn ich genügend Überschuss habe um die Anzahl der WW Erwärmungen zu verringern?

Könnt Ihr mir ein paar Tipps bzw. Einstellungen verraten, an denen ich schrauben kann?

 

Danke schon mal für eure Unterstützung!

 

Wärmepumpe Leistung 60 grad wasser.JPG
Betriebstagebuch WP.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

dann frag noch bei einem anderen HB, vielleicht hat der Lust.

 

Das gammelige Wasser muss raus, gespült werden  und aufbereitetes Wasser (entsalzt) eingefüllt werden

 

https://www.heizung.de/ratgeber/diverses/vdi-2035-einfach-erklaert-fuer-hausbesitzer.html

 

https://www.tuvsud.com/de-de/-/media/de/industry-service/pdf/broschueren-und-flyer/is/industrie-und-...

 

>>EG das rote Ventil scheinbar nur teilweise geöffnet 

der Anschluss ist nur zum Spülen

 

Die Zahl ist die Länge vom Heizkreis.

Der Durchfluss ist idR proportional zu der Länge.

 

VG

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

16 ANTWORTEN 16

Hallo,

 

wie schaut die Hydraulik des Heizkreis aus?

-Parallel-Puffer?

-Reihenpuffer mit Überströmventil?

-kein Puffer nur Überströmventil.

 

Meist ist das Überströmventil falsch eingestellt und verursacht das Takten

 

VG 

Wie finde ich denn heraus welche ich habe?

habe das in den Unterlagen gefunden

IMG_6797.jpeg

IMG_6795.jpeg
IMG_6797.jpeg
IMG_6798.jpeg

Hallo,

 

in dem Schema siehst du auch, es gibt keine Verbindung zwischen  Luftabsorber und WW Speicher.

 

 

Laut dem Schema gibt es keine Puffer nur ein Überströmventil (63)

Das ist entweder im Technikraum oder in einem  Heizkreisverteiler (I. OG oder Dachgeschoss) der FBH.

Google --> Überströmventil (ÜV)

 

Warum gibt es das? deine B06 möchte immer min 600 l /h durch die FBH pumpen, wenn das nicht möglich ist schaltet sie auf Störung D6

 

Damit wenn ein Hausbesitzer die Heizkruve auf Anschlag stellt und dann alle Raumtermostate bis auf einen schließt,  es diese Fehlermeldung nicht gibt und der Heizungsbauer gerufen wird, stellt er das ÜV  sehr konservativ ein.

Das lässt dann immer mehr oder weniger warmes Wasser gleich wieder in den Rücklauf --> Takten.

 

Da du die Heizkurve jetzt geändert hast und die Raumtermostate geändert hast, liest du im Herbst alle Schaugläser der FBH ab und notiert die Anzeigen. Addierst alle Werte und prüfst ob und wie viel du über den 600l/h bist.

Wenn JA, besteht kein Grund, dass etwas durch das ÜV fließt.

Ob etwas durchgeht, kanns du akustisch prüfen oder mit einem IR Thermometer .

Es muss gerade soweit geschlossen werden, dass bei 600l/h nichts durch das Ventil strömt.

 

VG 

Super! Vielen Dank für den Tipp. Das werde ich ausprobieren.

Ich habe im OG mal nach den Schaugläsern geschaut... die sind so leicht rötlich "verschlammt". Ist das normal jetzt außerhalb der Heizperiode?

 

 

Dann wurde vermutlich versäumt einen Schlamm/Magnetabscheider einzubauen und es wurde kein geeignetes Wasser verwendet um die Heizungsanlage zu füllen.

 

Das mit dem Filter sollte nachgeholt werden, damit es nicht noch schlimmer wird.

Der Schlamm setzt sich auch auf dem Plattenwärmetauscher (Verflüssiger) der Wärmepumpe  fest und führt mittelfristig zu Störungen.

 

Seit gestern läuft meine WP. 

habe heute mal die FB Heizkreisverteiler aufgemacht. Die Schwimmer sind dabei leider nur schwer erkennbar. 

Mein Heizungsbauer kommt leider nicht wirklich in die Pötte. Habe ihn gebeten ein Angebot für den Schlammabscheider zu machen aber noch keines bekommen. 

Macht es Sinn hier auch gleich die Leitungen zu spülen? Oder bekomme ich das mit dem Abscheidet wieder gut frei?

 

Und sollte ich warten bis die schaugläser wieder frei sind? Verfälscht das die Werte?

 

ausserdem wundert es mich, dass im Verteiler im EG das rote Ventil scheinbar nur teilweise geöffnet ist, während es im OG komplett offen ist. 
anbei mal ein paar Bilder dazu. 

Kann sich jemand vorstellen was die schwarzen handschriftlichen Zahlen bedeuten, die mit Edding aufgeschrieben wurden?

 

gruss

 

IMG_8293.jpeg
IMG_8292.jpeg
IMG_8291.jpeg
IMG_8288.jpeg
IMG_8287.jpeg
IMG_8289.jpeg
IMG_8290.jpeg

dann frag noch bei einem anderen HB, vielleicht hat der Lust.

 

Das gammelige Wasser muss raus, gespült werden  und aufbereitetes Wasser (entsalzt) eingefüllt werden

 

https://www.heizung.de/ratgeber/diverses/vdi-2035-einfach-erklaert-fuer-hausbesitzer.html

 

https://www.tuvsud.com/de-de/-/media/de/industry-service/pdf/broschueren-und-flyer/is/industrie-und-...

 

>>EG das rote Ventil scheinbar nur teilweise geöffnet 

der Anschluss ist nur zum Spülen

 

Die Zahl ist die Länge vom Heizkreis.

Der Durchfluss ist idR proportional zu der Länge.

 

VG

 

Ok vielen Dank für die Rückmeldung!

Ich habe über einen bekannten einen anderen Heizungsbauer gefunden, bei dem ich anfragen werde.

 

Ich hätte noch eine Frage zum Thema PV Überschuss. Aktuell habe ich über mein Smarthome eine steuerung, welche mir bei genügend Überschuss das Brauchwasser auf 60°C erhöht, statt den üblichen 48°C.

 

Macht das in meinem Fall auch Sinn für den Heizkreis? Da ich keinen Pufferspeicher habe, glaube ich dass das eher weniger sinnvoll ist, oder? 

>>Da ich keinen Pufferspeicher habe, glaube ich dass das eher weniger sinnvoll ist, oder? 

 

ganz im Gegenteil.

der Estrich hat eine viel größere Speicherkapazität als ein Puffer.

du must aber zulassen dass die Räume 2-3 wärmer werden -->evtl vorhandene ERR müssen auch höher gestellt werden.

meine ERR sind auf maximum auf. In jedem Zimmer, außer dem Schlafzimmer. Dort ist er ca. zu 50% geöffnet. 

Ich kann in Home Asssistant die Temperatur des Heizkreises ändern. Wäre das eine lösung?

Das ist wie die Temperatur in der App zu ändern. Siehe Fotos

heizsteuerung.JPG
heizung-vicareappjpeg.jpeg

ja sicher.

Wenn HA meldet Akku voll und PV speist ein, 

Stellst du den Raumsollwert per Regel im  HA  z.b.  um eins nach oben.

 

Man könnte sogar einen kleinen Regler bauen.

man wartet 10 Min und prüft  welchen Effekt das erste Hochsetzten auf die Einspeisung hat und setzt dann noch mal 1 höher usw,

vielleicht bis max +5

 

Wenn kein Überschuss mehr vorhanden ist kann HA den Sollwert wieder auf den ursprünglichen Wert stellen.

 

Ok danke. Ich werde es mal mit meinem PV Überschuss Script probieren und die Temperatur schrittweise erhöhen lassen. 

Ich werde berichten 

Ich habe nun alle Werte während der verdichter lief in den schaugläsern notiert. 

Ich habe insgesamt addiert 23,7l/min, was  ca 1.422l/h ergeben. Du sagst die Heizung braucht mindestens 600l/h. Somit sollte theoretisch nichts über das ÜV zurück laufen. Sehe ich das richtig?

 

entsprechend besteht hier kein änderungsbedarf, oder?

Der Volumenstrom passt dann.

Nimm ein IR Thermometer oder IR Fieber-Thermometer und prüfe an dem T-Stück, wo das Rohr des ÜV in den Rücklauf mündet, ob die Temperatur von und nach der Einmündung gleich bleibt. oder ob es nach dem T wärmer ist.

Dann würde das ÜV noch etwas durchlassen.

Ich habe die Rohre zum ÜV gemessen. WP läuft gerade seit 1 Stunde mit ca 27 grad vorlauf. Die Rohre haben beide ca 21-22 grad. 
somit sollte alles passen, richtig?

IMG_8986.jpeg

Hallo,

 

wenn es dort wirklich 21 Grad sind - passt es.

 

auf blankem Metall misst das IR Thermometer falsch, da müsste man Klebeband auf die Messstelle machen.

Top-Lösungsautoren