abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 333-G Starts Verdichter und Verbrauch

Hallo,

wir haben eine 333-G ohne zusätzlichen Pufferspeicher oder ähnlichen Dingen. 
Nach ca. 14 Monaten hat der Verdichter 5072 Betriebsstunden bei 4660 Starts.
Ist das ein "gesunder" Wert?
Schließlich hatte unsere vorherige 242-G bereits nach knapp 12 Jahren das zeitliche gesegnet. Nicht dass dies der 333-G auch droht.
Weiterhin macht mich stutzig, dass der Stromverbrauch der 333-G, gegenüber der 242-G, ca. 30% höher ist. 
OK, die 242-G hatte eine Solarkollektor für Warmwasser angeschlossen. Aber das dürfte nicht soviel Unterschied machen.

Ich würde mich über jegliche Information zu dem Thema freuen.

28 ANTWORTEN 28

Hallo qwert089,

 

danke das du mir antwortest. Leider kann ich dir nicht ganz folgen. 
diene Berechnung ist ja das Delta von Februar  bis jetzt.

Das Gesamtverhältnis ist auch klar. 
wie beziehst du das auf die Laufzeit?

 

sind 11.000 nicht trotzdem zu viel für eine 1,5 Jahre alte Anlage?

 

Mit freundlichen Grüßen 

Hallo,

 

ich habe die Stunden und Starts  seit Februar ausgerechnet und damit die durchschnittliche Laufzeit pro Start.

 

 Eine Inverter Anlage sollte auf 4000h pro Jahr kommen.

Von der Größer passt  die Anlage. 

Die Laufzeit pro Start ist ok.

Sicher könnte es besser sein.

 

Es gibt ein Überströmventil?

Evtl ist das zu konservativ eingestellt, zusammen mit zu hoher Heizkurve und aktiviertem ERR.

 

VG 

Ich hatte ja die Heizkurve schon einmal optimiert.

das hat im Winter auch gut funktioniert.

Ich glaube ich habe in meinem Verteilerkasten ein Überströmventil. ERR??

 

Im Sommer ist halt die Frage ob es besser ist die FBH auszuschalten oder die Regler auf * zu drehen. 

LG

 

 

 

Das Überströmventil darf nichts mehr durchlassen, wenn der Mindestvolumenstrom gegeben ist sonst taktet die Anlage

ERR EinzelRaumRegler = Raumthermostate

 

FBH auszuschalten

Das macht die Anlage automatisch, dazu würde ich im Neubau die Kodierung 7003 auf einen Wert zwischen 13 und 15 Grad stellen.

qwert089_0-1691323784910.png

 

Top-Lösungsautoren