abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 333-G - Fehler "Wärmepumpe A9 "

Hallo zusammen!

Die Vitocal 333-G (Wasserwasser-Wärmepumpe) zeigt (was ich weiß, seit Sonntag) immer wieder die Störung „Wärmepumpe A9“ an.
Nachdem ich die Vitocal aus und nach kurzer Zeit wieder eingeschaltet habe, läuft sie wieder.
Nach ein paar Stunden kommt die Fehlermeldung aber wieder!!! (und alles wird wieder kalt)

Montag in der Früh hatte ich kein Warmwasser (23°C und nicht mehr)!
Im gesamten Haus funktioniert auch die Heizung nicht mehr! Die Temperatur beträgt mittlerweile nicht ganz 19°C!
Wie man sich vorstellen kann, ist dies nicht unbedingt eine angenehme Temperatur für den Wohnbereich!

TYP: BWT 331.B06


Hier noch einige Fotos, die ich vom Display aufgenommen habe.

001 Störung.jpg 002 Störung.jpg


003 Meldungshistorie 001.jpg

004 Meldungshistorie 002.jpg005 Meldungshistorie 003.jpg

006 Meldungshistorie 004.jpg

 

 

007 Hinweis 001.jpg

008 Hinweis 002.jpg

Was das Auge zu bedeuten hat, habe ich mir noch nicht rausgesucht.


009 Meldungshistorie 0001.jpg

010 Meldungshistorie 0002.jpg

011 Meldungshistorie 0003.jpg

012 Meldungshistorie 0004.jpg

 

Ob die zwei Fotos noch relevant sind, kann ich nicht sagen.
Die Fotos sind nach dem quittieren entstanden.

Anlagenübersicht.jpg

Kältekreis.jpg

Danke im vorraus und hoffe, dass mir jemand hier weiterhelfen kann. 🙂

lg Boby

 

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo DaBobby,

die Meldung 20 ist eine klassische Hochdruckstörung. Das bedeutet, dass sie die Wärme nicht weg bekommt. Eventuell aufgrund einer zu hoch eingestellten Warmwasser-Soll-Temperatur oder weil die Sekundärpumpe einen Defekt hat oder weil aus Versehen eine Absperreinrichtung geschlossen wurde. Natürlich kann auch ein schwankender Anlagendruck die Ursache sein. Ich empfehle dir, die Anlage einmal durch deinen Fachbetrieb überprüfen zu lassen.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Gestern Abend (gegen 21:00) habe ich das Manometer bei der Fußbodenheitzung noch mal überprüft
und den Anlagendruck erhöht (Leitung befüllt)
Vorher war der Druck bei ca 1,3Bar nun ist er Druck bei wieder über 1,5Bar --> fast 1,7Bar.

Heute Morgen war der Fehler aber leider wieder da.
In der Meldungshistorie erscheint der Fehlercode "10" und "20" ca viertel-stündlich.
Um 00:03 ist sie mir wieder mit einer Störung ausgefallen.

Habe in der Früh den Manometer noch mal kontrolliert.
Die Nadel zeigte auch etwas über 2Bar an.
Ist aber dann wieder runter auf 1,7Bar.

Also der Druck sollte im normalen Bereich sein. Oder?

 

Vorher (gegen 21:00)

001 vor dem befüllen.jpg

Nach dem befüllen.

002 nach dem befüllen.jpg


004.jpg
und so weiter...



009.jpg

010.jpg

Um 00:03 ist sie dann schätze ich mal wieder auf Störung A9 gegangen:

011.jpg

lg Boby

Hallo DaBobby,

die Meldung 20 ist eine klassische Hochdruckstörung. Das bedeutet, dass sie die Wärme nicht weg bekommt. Eventuell aufgrund einer zu hoch eingestellten Warmwasser-Soll-Temperatur oder weil die Sekundärpumpe einen Defekt hat oder weil aus Versehen eine Absperreinrichtung geschlossen wurde. Natürlich kann auch ein schwankender Anlagendruck die Ursache sein. Ich empfehle dir, die Anlage einmal durch deinen Fachbetrieb überprüfen zu lassen.

Viele Grüße
Flo
Hallo!
Danke für die Kompetente Unterstützung!
Die Ventile im Heizungsverteilerkasten waren aus welchem Grund auch immer abgedreht!
Anlage läuft wieder störungsfrei.
Mein Anliegen kann abgeschlossen werden.
Danke! & LG