Sehr geehrtes Viessmann Team ,

 

Wir haben bei einem Endkunden eine Vitocal 333 -G C012 verbaut . Hier klagt der Kunde über eine zu hohe Taktrate um Bereich 5 - 15 Grad. Vor Ort war es leider nicht möglich einen externen Pufferspeicher zu setzen .

Hier wurden große Querschnitte und 4 Heizkreise ( FBH) im komplett geöffneten zustand gewählt.
Jetzt meine Frage :

Gibt es Parameter die ich vor Ort anpassen kann um das Takten zu verhindern ?

 

Der Kunde beklagt das der Verdichter beim Einschalten mit über 54 % Leistung läuft .

Ist es möglich Taktsperren einzustellen ??   Gibt es Einschaltverzögerungen ??


Gruß Eike

2 ANTWORTEN 2

Hallo Eike,

 

ich gehöre nicht zum Viessmann Team aber die Große Heizung und 4 Heizkreise klingt etwas komisch. 
erzähle vielleicht noch etwas mehr zum gesamten Haus: Fläche, Heizlast, Baujahr, etc

Hallo Eike_Gollenstede,

 

die Startleistung kann nicht verringert werden. Wurde denn hier schon versucht, die Heizkennlinie so niedrig wie möglich einzustellen?

 

Viele Grüße
Flo