Vitocal 333-G BWT331.B06 - Laufzeit Kompressor

Um die Laufzeit vom Kompressor unserer Sole-Wärmepumpe Vitocal 333-G BWT331.B06 optimal einzustellen gibt es bei der Vitotronic WO1C-Steuerung u. a. die Parameter 7304 und 7313.

Ist es korrekt, daß die Regelung nach folgendem Schema arbeitet:

Kompressor-Start = VL-Temp-Soll - 5K - 7303
Kompressor-Stop = VL-Temp-Soll - 5K + 7313

2 ANTWORTEN 2

Genau! Hierzu wird der Rücklauftemperaturfühler verwendet

Hallo scharyny,

die Vitocal 333-G BWT 331.B06 wird rücklauftemperaturgesteuert. Die Ein- bzw. Abschaltung erfolgt bei Anlagen ohne Pufferspeicher, so wie du es beschrieben hast. Auf Parameter 7304 und 7313 kann dein Heizungsfachbetrieb über die Expertenebene zugreifen. 

Viele Grüße °fl