Hallo Viessman-Community,

unsere Viessmann Vitocal 300g zeigt seit zwei Tagen in regelmäßigen Abständen den Fehler "CA Primärquelle" an, dabei wird die Soll-Temperatur für den Heizkreis nicht mehr erreicht (Ist-temp, jetzt ca. 26-28 grad). Seitdem wird folglich auch die eingestellte Raumtemperatur nicht mehr erreicht. Brauchwasser erreicht aber problemlos die Solltemperatur, wie gehabt.

Danke für Tipps im Voraus!

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Vito300,

die Meldung "CA" deutet bei dir daraufhin, dass entweder ein extern angeschlossener Strömungswächter oder ein Soledruckwächter nicht schaltet. Du solltest die Primärseite deiner Wärmepumpenanlage durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen.

Beste Grüße °fl

Hallo Flo,
danke für den Hinweis. Könnte es an zu geringem Soledruck liegen? Dieser liegt momentan bei 1 bar. Bei Inbetriebnahme 2011 waren es noch knapp 2 bar...
Danke

Hallo Vito300,

genau das kann die Ursache sein.

Beste Grüße °fl