Hallo,
seit heute läuft meine Wärmepumpe Vitocal 300-A nicht für die WW Bereitstellung an. Die Umwälzpumpe für WW läuft durchgehend dies wird aber in der Informationsübersicht nicht angezeigt. Nach einem Neustart der Anlage läuft die Umwälzpumpe sofort wieder an, die Wärmepumpe startet kurz mit dem Lüfterrad und geht nach 1-2 min. wieder aus. Wenn der E-Heizstab aktiviert wird springt dieser sofort an – jetzt wird auch die laufenden Umwälzpumpe als aktiv angezeigt. Einen Fehlermeldung wird nie angezeigt…
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo edelherb,
auf dem Bild deiner Anlagenübersicht sind leider keine Ungereimtheiten zu erkennen. Da würde mir ein Schnappschuss, während es nicht funktionierte wie es soll, eher weiterhelfen.
Da du aber die Außentemperaturen erwähnt hast und dass der Ventilator getaktet hat, könnte ich mir noch eine mögliche Ursache vorstellen. War die Außentemperatur eventuell um die 35°C gewesen? Denn wenn die Primäreintrittstemperatur deiner Wärmepumpe diese Temperatur erreicht hat, läuft sie nicht mehr. Dabei gibt es auch keine Fehlermeldung und der Ventilator taktet immer mal wieder an, um zu sehen ob die Temperatur unterschritten wurde. Sollte diese nicht unterschritten sein, bleibt sie aus und sollte sie drunter liegen, geht die Wärmepumpe in Betrieb.
Beste Grüße °fl
Hallo edelherb,
auf dem Bild deiner Anlagenübersicht sind leider keine Ungereimtheiten zu erkennen. Da würde mir ein Schnappschuss, während es nicht funktionierte wie es soll, eher weiterhelfen.
Da du aber die Außentemperaturen erwähnt hast und dass der Ventilator getaktet hat, könnte ich mir noch eine mögliche Ursache vorstellen. War die Außentemperatur eventuell um die 35°C gewesen? Denn wenn die Primäreintrittstemperatur deiner Wärmepumpe diese Temperatur erreicht hat, läuft sie nicht mehr. Dabei gibt es auch keine Fehlermeldung und der Ventilator taktet immer mal wieder an, um zu sehen ob die Temperatur unterschritten wurde. Sollte diese nicht unterschritten sein, bleibt sie aus und sollte sie drunter liegen, geht die Wärmepumpe in Betrieb.
Beste Grüße °fl
Hallo Edelherb,
um zu prüfen, ob eventuell die Grundleiterplatine einen Defekt hat und deshalb die Speicherladepumpe dauerhaft läuft, kannst du mal einen Relaistest durchführen. Dafür musst du folgendermaßen vorgehen:
1. Geräteeinstellungen
2. Zugriffsberechtigung -> 5243
3. Fachbetriebsebene
4. Manuelle Steuerung
5. Relais
6. Heizen/Warmwasser (ist die Sekundärpumpe für die Speicherladung -> Die Kennzeichnung Speicherladepumpe in der Relaisauswahl, bezieht sich auf eine Speicherladepumpe in einem Speicherladesystem mit externem Plattenwärmetauscher.)
!Achtung! Im Relaistest niemals den Verdichter einschalten, wenn nicht vorher sichergestellt ist, dass die Sekundärpumpe und der Ventilator in Betrieb sind.
Hier kannst du überprüfen, ob sich die Speicherladepumpe wegschalten lässt. Wenn nicht, ist vermutlich die Grundleiterplatine defekt.
Beste Grüße °fl