Vitocal 300a/Vitotronic 200 steht mit Fehler D1. WW geht elektrisch, Heizung nicht. Warum?

Die Wärmepumpe steht mit dem Fehler D1.

Ich habe die 9 kW Zusatzheizung unten in der Wärmepumpe. Die schaltet auch ein für WW Erzeugung. Leider konnte ich sie bisher nicht für die Heizung verwenden.

Wenn die Steuerung heizen will, errechnet sie zwar eine Vorlauftemperatur von ~ 30 Grad, aber der Heizer geht nicht an.

Die beiden Häkchen in der normalen Bedienung bei WW und Heizung habe ich gesetzt. In Codierebene 1 sind m. E. alle Werte für elektrischer Zusatzheizer korrekt gesetzt.

In der Beschreibung habe ich gelesen, dass bei "defekter Wärmepumpe" der elektrische Heizer unabhängig von den Einstellungen heizen würde.

Ich habe auch "Manueller Betrieb" getestet. Da steht in der Beschreibung, dass mit konstant 45 °C VL Temp geheizt wird. Aber auch da macht meine nur WW.

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo MDonauer,

bei der Meldung D1 hat vermutlich das Thermorelais ausgelöst und muss per Hand entriegelt werden. Anschließend sollte der Betrieb der Wärmepumpe und dabei die Stromaufnahme des Verdichters überprüft werden.

Ich empfehle dir, dich an einen Heizungsfachbetrieb deiner Wahl zu wenden, damit er die Prüfung vornehmen kann.

Der Elektro-Durchlauferhitzer wird bei Freigabe zugeschaltet, sobald die Regelung merkt, dass die Wärmepumpe es nicht alleine schafft, die notwendige Wärme zur Verfügung zu stellen. In der Warmwasserbereitung erfolgt dies bei Unterschreiten der eingestellten Hysterese Zusatzheizung. Sollte es zur Meldung A9 kommen, wird von der Regelung ein reduzierter Betrieb durch den Durchlauferhitzer gewährleistet. Dies hat den Hintergrund, dass du als Nutzer auch merkst, dass etwas nicht in Ordnung ist mit deinem Gerät.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7
Hallo MDonauer,

bei der Meldung D1 hat vermutlich das Thermorelais ausgelöst und muss per Hand entriegelt werden. Anschließend sollte der Betrieb der Wärmepumpe und dabei die Stromaufnahme des Verdichters überprüft werden.

Ich empfehle dir, dich an einen Heizungsfachbetrieb deiner Wahl zu wenden, damit er die Prüfung vornehmen kann.

Der Elektro-Durchlauferhitzer wird bei Freigabe zugeschaltet, sobald die Regelung merkt, dass die Wärmepumpe es nicht alleine schafft, die notwendige Wärme zur Verfügung zu stellen. In der Warmwasserbereitung erfolgt dies bei Unterschreiten der eingestellten Hysterese Zusatzheizung. Sollte es zur Meldung A9 kommen, wird von der Regelung ein reduzierter Betrieb durch den Durchlauferhitzer gewährleistet. Dies hat den Hintergrund, dass du als Nutzer auch merkst, dass etwas nicht in Ordnung ist mit deinem Gerät.

Viele Grüße °fl
Heute Abend mit Hilfe des Heizungsbauers habe ich den roten Knopf gedrückt. Nach Neustart wollte vermutlich der Verdichter loslaufen, es endete aber direkt mit einem schlagenden Geräusch und einem erneuten Auslösen der Sicherung. Mein HB wird jetzt den Werkskundendienst beauftragen. Hoffentlich kommt der schnell.
Kann ich bis dahin irgendwie elektrisch heizen oder muss ich Frau und Kind weiter frieren lassen?
Du kannst am einfachsten einen Notbetrieb über das Estrichtrocknungsprogramm einstellen. Dafür musst du in die Codierebene 1 gehen und einige Parameter kontrollieren bzw. einstellen. Du gelangst in die Codierebene, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste ca. 4 Sek. zeitgleich gedrückt hältst und anschließend "Codierebene 1" anwählst und mit "OK" bestätigst.

Jetzt wählst du die Gruppe "Elektrische Zusatzheizung" an und bestätigst wieder mit "OK". Hier müssen folgende Parameter eingestellt werden:

7900: 1
7902: 1
7907: 3

Anschließend gehst du auf die Gruppe "Warmwasser" und kontrollierst die nächsten Adressen:

6015: 1
6008: 50 -> Nach der Reparatur diesen Wert unbedingt wieder zurückstellen. Zusätzlich solltest du die Schaltzeiten der Warmwasserbereitung nur noch auf den Zeitraum einstellen, an dem wirklich Warmwasser benötigt wird.

Nun gehen wir auf die Gruppe "Interne Hydraulik":

7300: 0
7303: 12 -> Auch diesen Wert nach der Reparatur wieder auf 0 stellen. Die 12 sagt aus, dass 30 Tage Estrichtrocknung auf eine feste Vorlauftemperatur vorgenommen wird.

Zum Schluss noch auf die "Heizkreis x" gehen (Ist ein ungeregelter Kreis vorhanden, ist es die 1 und bei einem geregelten die 2):

(Je nach Heizkreis verändert sich die erste Zahl der Parameter. Heizkreis 1 = 2xxx; Heizkreis 2 = 3xxx)
200E: 350 -> Diese Einstellung sorgt dafür, dass der Durchlauferhitzer konstant 35°C Vorlauftemperatur hält. Die Temperatur solltest du vielleicht noch zusätzlich mit deinem Fachbetrieb abstimmen.

Sollte irgendetwas unklar sein, frag ruhig nach.

Viele Grüße °fl
Hallo,

das hat super geklappt. Heizung läuft elektrisch und hat die ~ 35°C auch recht schnell erreicht. Endlich hat das Frieren ein Ende und der Heizlüfter kann wieder in den Schrank!

Ich habe ein Video vom Geräusch beim Anlaufversuch des Verdichters. Bringt das einen Mehrwert bzgl. Eingrenzung des Defekts? Kann ich das schicken oder hochladen?
Super, dass es geklappt hat. Gerne kannst du mir das Video per Mail an Customer-Care@Viessmann.com zusenden. Gib dabei aber bitte den Link zu deinem Beitrag mit an.

Viele Grüße °fl
Gestern war der Werkskundendienst da. Es war die Platine zum sanften Anlauf des Verdichters an Phase 2 durchgebrannt. Das Geräusch war dann wohl der Versuch des Verdichters, auf 2 Phasen anzulaufen.
Das Teil wurde getauscht und jetzt funktioniert alles wieder.
Danke für die Unterstützung hier in der Community. Das ist wirklich ein gutes Angebot