Hallo,
seit einigen Tagen zeigt meine Vitiocal 300 G neuerdings täglich zur gleichen Zeit (17:35 und 18:35 Uhr) den Fehler C2.
Eine Rückfrage beim Netzbetreiber hat ergeben, dass dieser seit kurzem Sperrzeiten fährt und genau im Zeitraum der einstündigen täglichen Sperrzeit zeigt meine Vitocal 300 G den genannten Fehler C2. Im Zählerkasten befindet sich ein Relais mit einer Leuchtdiode. Normal leuchtet diese rot, bei Fehler C2 leuchtet sie nicht.
Ist dies von Viessmann steuerungstechnisch so gewollt, wenn nicht wo könnte das Problem liegen bzw. wie könnte das Problem gelöst werden?
Vielen Dank für Ihre Antwort
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bei mir wird seit kurzen auch der Fehler C02 am Ende der Sperrzeit angezeigt. Allerding nicht bei jedem mal.
Die EVU-Sperre (Schaltkontakt Zählerschrank) ist richtig geschalten und während der Sperrzeit wird auch EVU-Sperre angezeigt. Hat vorher ungefähr 2 Jahre problemlos funktioniert, keine Änderung an Anschluss.
Woran kann dieser Fehler noch liegen?
Hallo zusammen,
bisher liegt bei mir auch ein Sperrsignal über das Tarifschaltgerät an.
Heute wollte ich die EVU-Sperre entfernen, da der zweite Zähler morgen wegen Zusammenlegung weg fällt (PV-Anlage wir din Betrieb genommen).
Dazu habe ich die Brücke zwischen X3.6 und X3.7 wieder hergestellt.
Heute erhalte ich jedoch die Fehlermeldung C2.
Müssen noch weitere Einstellungen vorgenommen werden, um die EVU Sperre endgültig aufzuheben?
Morgen kommt der Elektriker, der könnte das machen.
Vitocal 333G-NC mit WO1C
Wenn immer wieder C2 kommt, dann schaltet dein Energieversorger vermutlich noch immer die 400V weg.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, genau so war es.
Besten Dank.
Danke für die Info. 🙂
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |