Hallo zusammen, in den letzten Tagen hatten wir eine ordentlich hohe Außentemperatur. Leider hat dies unsere Vitocal 300A zum Anlass genommen kein Warmwasser mehr zu erzeugen.
Unsere Pumpe ist eingestellt, dass nur um 13.00 Uhr Warmwasser erzeugt wird. In der Regel reicht dies. Heute Morgen und Abend musst eich aber feststellen, dass kein Warmwasser erzeugt wurde.
Aus den Logdaten der Wärmepumpe kann man sogar ablesen, dass im Zeitraum der Warmwasserbereitung die Kesseltemperatur sogar absinkt.
Ich habe (d.h. in den kühlen Abendstunden) gerade per 1x Warmwasser die Warmwassertemperatur ohne Murren und Knurren auf 50 °C bringen können.
Ist der Pumpe zu warm? Ist dies ein Softwareproblem in der Steuerung? Lässt sich dies beheben?
Zusatzfrage: Im linken Viertel des Bildes sieht man, dass die Warmwassertemperatur stufenweise sinkt. Wie ist dieses Phänomen zu erklären? (Es wurde zu den Zeitpunkten kein Warmwasser entnommen.)
Viele Grüße, Tilo Wünsche
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Finralf,
der Grund, warum deine Vitocal 300-A kein Warmwasser mehr gemacht hat, war vermutlich die hohe Außentemperatur. Ab einer Lufteintrittstemperatur von +35°C funktioniert die Wärmepumpe nicht mehr und du musst mit deiner Zusatzheizung heizen.
Dass die Warmwassertemperatur in dem beschriebenen Bereich sinkt, kann ich mir momentan nur durch den Betrieb der Zirkulationspumpe erklären.
Beste Grüße °fl
Hallo Finralf,
der Grund, warum deine Vitocal 300-A kein Warmwasser mehr gemacht hat, war vermutlich die hohe Außentemperatur. Ab einer Lufteintrittstemperatur von +35°C funktioniert die Wärmepumpe nicht mehr und du musst mit deiner Zusatzheizung heizen.
Dass die Warmwassertemperatur in dem beschriebenen Bereich sinkt, kann ich mir momentan nur durch den Betrieb der Zirkulationspumpe erklären.
Beste Grüße °fl