In dem Fall muss der Pufferspeicher durch zwei 3-Wege-Umschaltventile umfahren werden, wenn der Kühlbetrieb aktiv ist.
Viele Grüße
Flo
Hallo Rogerjosef44,
wenn an deiner Anlage kein Heizwasserpufferspeicher vorhanden ist, benötigst du im Grunde genommen nur einen Feuchteanbauschalter als Anlagenschutz. Die Raumthermostate müssen im Kühlfall alle aufgedreht werden. Alternativ kann an der Regelung ein Kontakt abgegriffen werden, womit die Ventile der Fußbodenheizung automatisch auffahren, wenn gekühlt wird.
Viele Grüße
Flo
In dem Fall muss der Pufferspeicher durch zwei 3-Wege-Umschaltventile umfahren werden, wenn der Kühlbetrieb aktiv ist.
Viele Grüße
Flo