abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 300A AWO AC B11 Kühlfunktion

Hallo,
Ich habe seit 2017 eine Vitocal 300A AWO B11 und wollte wissen was ich alles benötige umit der Pumpe kühlen zu können.
Habe einen Heizkreis sowie eine Fußbodenheizung
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

In dem Fall muss der Pufferspeicher durch zwei 3-Wege-Umschaltventile umfahren werden, wenn der Kühlbetrieb aktiv ist.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Rogerjosef44,

 

wenn an deiner Anlage kein Heizwasserpufferspeicher vorhanden ist, benötigst du im Grunde genommen nur einen Feuchteanbauschalter als Anlagenschutz. Die Raumthermostate müssen im Kühlfall alle aufgedreht werden. Alternativ kann an der Regelung ein Kontakt abgegriffen werden, womit die Ventile der Fußbodenheizung automatisch auffahren, wenn gekühlt wird.

 

Viele Grüße
Flo

Ah ok danke,
Ich habe einen Heizwasser Pufferspeicher was benötige ich da noch außer dem Feucheanbauschalter?

In dem Fall muss der Pufferspeicher durch zwei 3-Wege-Umschaltventile umfahren werden, wenn der Kühlbetrieb aktiv ist.

 

Viele Grüße
Flo